 <description><![CDATA[你这个伺服电机到驱动器的距离是多远？超过10m出现问题很正常]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1986046.html]]></link>
 <author><![CDATA[玩家100]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jul 2018 13:08:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[脉冲线与动力线分开！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1986015.html]]></link>
 <author><![CDATA[zm19870128]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jul 2018 08:44:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[机械问题的可能性很大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1986009.html]]></link>
 <author><![CDATA[hdkcxym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jul 2018 08:21:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[写一个做多久回一次原点的程序就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1985487.html]]></link>
 <author><![CDATA[汪传福]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jul 2018 09:38:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要我说能不用接线的方式就不要用，用带光钎的定位模块+绝对值伺服,省事又简单,没事别给自己找事.省钱另当别论.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1985481.html]]></link>
 <author><![CDATA[nzj1721]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jul 2018 09:22:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我来回答这个问题，&nbsp;&nbsp;一个是杨站长说的设置好滤波器。 另一个是接线进要接好。&nbsp;&nbsp; 丝杆精度很好，&nbsp;&nbsp;如果是齿条要在自动程序里加上自动回原点的程序。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1983390.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyfeky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Jul 2018 14:12:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[机构上是不是有背隙存在，速度增减也有点影响]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1982934.html]]></link>
 <author><![CDATA[johnny_wang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Jun 2018 02:24:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我只要写伺服程序就会写上自动运行多少次后自动回一次原点，回完原点后设备接着运行，触摸屏上做个按钮来切换是否启用这个功能，并且运行多少次回一次回原点也要可以设定的，一般情况下是不需要启用这个功能的，一旦有问题实在找不到解决的办法，直接就启用这个功能，这样省事又方便。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1982255.html]]></link>
 <author><![CDATA[1935807118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Jun 2018 08:30:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可否考虑下&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;伺服电机轴上的联轴器是否打滑，以前遇见很多次。因为三菱伺服电机轴是光轴，时间长会打滑]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1982228.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉酒的小方]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Jun 2018 07:21:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[经常遇到装配工没有把电机跟丝杆连接器没有锁紧导致误差，用手掰一掰看有松动吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981661.html]]></link>
 <author><![CDATA[白萝卜大白菜]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Jun 2018 01:06:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看滑台的精度是+/-0.02mm，还是多少？这个是机械精度，至于设的电气精度没那么准的。也不要拿电气精度来认为是马达走位不准。重复定位，得看机械精度。这一点很重要。精度要求1微米，那就上直线电机吧。毕竟价格摆在那里。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981579.html]]></link>
 <author><![CDATA[bruce2020]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Jun 2018 09:49:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们公司的设备用了很多三菱的伺服，每次断电开机复位，精度海是蛮高的，性能还是很好的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981572.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控大学徒]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Jun 2018 07:49:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议你检查一下机械结构，看是否是传动机构出现松脱等现象，另外，看一下是不是伺服里面的定位完成判断范围偏大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981401.html]]></link>
 <author><![CDATA[michael.guan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Jun 2018 08:16:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人感觉问题还是出在软件上，硬件产生的误差还是可以通过软件来补偿的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981283.html]]></link>
 <author><![CDATA[周家大少]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Jun 2018 01:55:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有可能是机械结构导致的误差]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981204.html]]></link>
 <author><![CDATA[遇上方知有]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2018 13:18:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[干扰那家伺服都有，只是影响大不大而已]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981181.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2018 10:59:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[确定机械没有问题，伺服电机在差也不能差太多吧，1000线或者131072，就算丢几个脉冲，在不高的精度上，影响也不大吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981159.html]]></link>
 <author><![CDATA[二当家的]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2018 08:49:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼030403118于2018-06-22 11:22发表的&nbsp;&nbsp;:
丢脉冲很多场合都会出现 这种情况只要找到干扰源就可以解决
并非三菱伺服抗干扰不行也不是松下伺服抗干扰不行
大家一样的用法 有的不行 那就要从自身找原因
1.电路漏电？破皮 接错线
2.感性电路居多 
.......
[/quote]
你好！请问离子风棒会对伺服产生干 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981157.html]]></link>
 <author><![CDATA[793259309]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2018 08:38:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[信号线很长吗？你把从PLC和1PG的高速脉冲输出信号线接会到PLC的高速计数器那几个输入点，然后检测一下输出脉冲和输入脉冲一不一样。如果是一样就不一定是线的干扰问题。

然后接回伺服控制器，看伺服控制器收到的脉冲数和PLC发出的脉冲数一不一样，如果还是一样的话，可以再把伺服的脉冲输出接回PLC的高速计数那几个点，看 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981135.html]]></link>
 <author><![CDATA[我看到你了]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2018 07:32:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服跑次数多了有累积误差的，回一次原点正常，如果增益调整得当，跑的次数会多点。除非你是全闭环系统。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981077.html]]></link>
 <author><![CDATA[yanzhi2008]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2018 03:55:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[丢脉冲很多场合都会出现 这种情况只要找到干扰源就可以解决
并非三菱伺服抗干扰不行也不是松下伺服抗干扰不行
大家一样的用法 有的不行 那就要从自身找原因
1.电路漏电？破皮 接错线
2.感性电路居多 
3.周边有火花设备（主要是电磁脉冲，如UV 电焊，静电设备等）
4.同级电源合并不匹配（如开关电源24V 共正负 其实是有区别 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981057.html]]></link>
 <author><![CDATA[不小心遇见你]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2018 03:22:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序问题或者机械重复误差都会造成跑位，要具体问题具体分析]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981053.html]]></link>
 <author><![CDATA[hmilydyk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2018 03:10:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们公司也是用的JE伺服，只在开机回一次原点，也不会出现这个问题。

还是程序或者伺服参数的问题，如2楼所说，三菱的伺服不会那么差的。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981039.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2018 02:17:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先设置伺服显示 收到的指令脉冲数

然后用PLC发一定数量的脉冲过去

对比一下，脉冲数值是否相同？如果不同，JE可以设置滤波参数。把PA13设置成03开头。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981016.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2018 01:36:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有些问题不是单独从电气角度考虑可以解决的！从机械角度考虑下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1981004.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaoxg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2018 01:12:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱的伺服没有那么差的，编码器线和动力线加磁环，看你的控制是走脉冲控制的，那要把伺服的24v电源单独接一个开关电源上，不要跟外部的磁性开关之类的接在同一个开关电源上。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1980999.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzmtxp99]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2018 00:56:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[屏蔽线一头接地 一头焊在插头的金属部分&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 伺服外壳接地 我用台达的伺服都不回原点的 三菱的没有道理比台达的差啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1980994.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2018 00:48:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱的伺服就是有这个通病，抗干扰不行。我以前也用了很多方法。最后还问了三菱技术。还是不了了之。
没法了，只能在程序上做功课了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652017#1980988.html]]></link>
 <author><![CDATA[yrm258]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Jun 2018 00:34:54 +0000]]></pubdate>