春秋战国
小白一枚!努力学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2012-12-13
最后登录: 2024-02-20
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-22 08:26
3U的PLC,加上1PG,控制4个三菱JE的伺服。

跑久了就跑位,出现位置误差,有时跑多了,有时跑少了?

伺服只在刚开始时回原点一次。

后来每个伺服加了滤波器,还是跑位。

通讯线用了屏蔽线,还是跑位。

现在4个伺服都跑位了!

现在只能循环N次之后就回一次原点。

请问一下各位,有没有遇到这样的情况?应该是什么问题?怎么样解决呢?
我是菜鸟。
醉酒的小方
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 159 点
下载积分: 683 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2016-05-17
最后登录: 2020-03-07
查看醉酒的小方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-27 15:21
可否考虑下    伺服电机轴上的联轴器是否打滑,以前遇见很多次。因为三菱伺服电机轴是光轴,时间长会打滑