3U的PLC,加上1PG,控制4个三菱JE的伺服。

跑久了就跑位,出现位置误差,有时跑多了,有时跑少了?

伺服只在刚开始时回原点一次。

后来每个伺服加了滤波器,还是跑位。

通讯线用了屏蔽线,还是跑位。

现在4个伺服都跑位了!

现在只能循环N次之后就回一次原点。

请问一下各位,有没有遇到这样的情况?应该是什么问题?怎么样解决呢?
我是菜鸟。
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 859 个
工控威望: 1009 点
下载积分: 1934 分
在线时间: 686(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-04-26
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-02 22:12
我来回答这个问题,  一个是杨站长说的设置好滤波器。 另一个是接线进要接好。   丝杆精度很好,  如果是齿条要在自动程序里加上自动回原点的程序。