楼主  发表于: 2018-06-22 08:26
3U的PLC,加上1PG,控制4个三菱JE的伺服。

跑久了就跑位,出现位置误差,有时跑多了,有时跑少了?

伺服只在刚开始时回原点一次。

后来每个伺服加了滤波器,还是跑位。

通讯线用了屏蔽线,还是跑位。

现在4个伺服都跑位了!

现在只能循环N次之后就回一次原点。

请问一下各位,有没有遇到这样的情况?应该是什么问题?怎么样解决呢?
我是菜鸟。
793259309
玩转PLC
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 226 点
下载积分: 4401 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2011-07-25
最后登录: 2024-04-24
查看793259309的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-22 16:38
引用
引用第8楼030403118于2018-06-22 11:22发表的  :
丢脉冲很多场合都会出现 这种情况只要找到干扰源就可以解决
并非三菱伺服抗干扰不行也不是松下伺服抗干扰不行
大家一样的用法 有的不行 那就要从自身找原因
1.电路漏电?破皮 接错线
2.感性电路居多
.......

你好!请问离子风棒会对伺服产生干扰吗?