楼主  发表于: 2018-05-15 16:01
各位伺服走脉冲定位控制时,有用到伺服驱动器伺服定位完成信号吗。这个信号我的理解是为了实现闭环控制即plc发出脉冲,伺服驱动器收到plc发出的脉冲,驱动电机走对应的数量的脉冲(通过伺服电机上的编码器读取电机实际走了多少脉冲),把接收到的脉冲数与编码器值对比,当它们几乎(偏差是一个范围)相等,则输出定位完成信号。那么实际应用时问题来了,定位信号不是这种方式输出,而是在在电机启停时就有输出(仿佛没有对比的过程)。想在论坛上请教下有哪些方式能实现闭环控制。
gaoyingchun
GaoYingChun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 282 点
下载积分: 2869 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2016-05-06
最后登录: 2024-04-30
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-17 16:46
引用
引用楼主玩家100于2018-05-15 16:01发表的 伺服定位完成信号 :
你说的【那么实际应用时问题来了,定位信号不是这种方式输出,而是在在电机启停时就有输出】是什么意思,我读了3遍都没读懂
伺服是闭环系统,我们用PLC控制,若没有使用反馈装置【编码器或光栅尺】,这是开环控制
伺服定位完成信号,我经常用,用于逻辑控制;比如伺服转N圈后,控制电磁阀动作等