ctz556
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2023-08-07
查看ctz556的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-24 21:14
第一次使用模拟量就翻车了,前一阵论坛求助电子尺的使用问题http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645195.html,参考网友意见,最终采用了4-20ma的两线制变送器。模拟量模块为FX3G-2AD-BD,用来获取液压机的位置。

问题来了,PLC读取的模拟量(位置)波动非常大,基本上为不可用的状态。液压站采用汇川30KW伺服,伺服未使能时模拟量读数正常,但是只要伺服使能,PLC的模拟量就一直跳动,而且液压站上未通电的电磁阀(24VDC)的指示灯都为微亮状态。

三相电源输入有采用电抗器,伺服驱动器输出电机线绕了环形磁环一圈。220V电源来自隔离变压器,电流信号模拟量变送器采用了屏蔽双绞线。

帮忙分析一下应该如何处理干扰问题,谢谢!
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2795 个
工控威望: 3567 点
下载积分: 3413 分
在线时间: 3720(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-26
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-25 13:03
模拟量模块为FX3G-2AD-BD,16ma/2000,精度正负1%
这个分辨率和精度都不高。
建议采用FX3U-4AD,你转换的波动并不是干拢,而是正常波动。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2795 个
工控威望: 3567 点
下载积分: 3413 分
在线时间: 3720(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-26
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-25 13:41
[quote]引用第5楼ctz556于2018-03-25 13:16发表的  :


FX3G-2AD-BD精度16ma/2000。正负1%。

应该也不是分辨率和精度的问题,伺服未使能时读数正常。只要伺服电机使能,数值就跳动,跳动范围最大约正负50mm,正负10%了。

确认一下你要求的精度在你需要的范围内,
比如测量20CM,换算成是2000,这个有20的偏差,你需要200的数值即可,20偏差跳动是不需要考虑的。
如果需要2000的精度,只能使用更高精度的模块。通过算法和更改取样时间并不能解决实际偏差
同时需要考虑电子尺和变送器的精度
3楼  发表于: 2018-03-25 13:47
引用
引用第5楼ctz556于2018-03-25 13:16发表的  :


FX3G-2AD-BD精度16ma/2000。也不是1%吧。

应该也不是分辨率和精度的问题,伺服未使能时读数正常。只要伺服电机使能,数值就跳动,跳动范围最大约正负50mm,正负10%了。

如果你换算成10000,那么数值将偏差100,
这个模块的精度在2000对16ma是1%,也就是20,
精度在需要范围可以用算法,如取平均值。
还有就是电子尺的精度。
4楼  发表于: 2018-03-25 13:55
电流源本身抗干扰,
需要考虑变送器和电子尺。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/