 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[屏蔽线，分开走线，滤波，上次高速计数然后一变频器，直接起飞乱发，而且电脑连接通讯线变频器启动就通讯不上，停掉就可以通讯，干扰太严重]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#2227377.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhanghao123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Oct 2021 11:29:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是接地不合理造成的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#2227008.html]]></link>
 <author><![CDATA[payfsl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Oct 2021 07:42:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有见过有在模拟量的输入端增加电容器的，也有使用单独的开关电源的，还有就是感觉三菱的BD板可能没有单独的模拟量模块好一些]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#2226769.html]]></link>
 <author><![CDATA[peilei1031]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Oct 2021 08:26:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个变送器试试看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#2226767.html]]></link>
 <author><![CDATA[zq11111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 02 Oct 2021 08:05:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电源干扰]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#2225658.html]]></link>
 <author><![CDATA[hgz284631157]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Sep 2021 08:24:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[屏蔽线接地了没有啊，没有接地用屏蔽线也没用，正常情况是一头接地就可以，但是当高频干扰非常严重时，可以考虑一头直接接地，另一头采用经电容接地，这样可以收到意想不到的效果，对高频低幅干扰抑制非常明显！
如果条件不具备时，也可以采用两头直接接地，你可以试试看，只要能稳定信号就说明是有效果的， 双端接地最怕 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#2225606.html]]></link>
 <author><![CDATA[slik]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Sep 2021 05:49:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[光栅尺&nbsp;&nbsp;别用转换器&nbsp;&nbsp;特别不靠谱
直接接在 伺服 全闭环专用接口&nbsp;&nbsp;485去读就行了&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#2225370.html]]></link>
 <author><![CDATA[18857713026]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Sep 2021 06:03:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4－20毫安抗干扰还是比较好的，电磁阀灯微亮，是电源干扰所致，这种情况你可以在电磁阀线圈上并联电阻，或者直接加带电阻的中继隔离，其次就是模拟量的信号线要单独使用屏蔽线，屏蔽层单短接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#2225355.html]]></link>
 <author><![CDATA[rongbing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Sep 2021 04:55:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[遇到过类似问题，把伺服电源和模拟量电源分开用单独的解决的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#2225262.html]]></link>
 <author><![CDATA[5921338]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Sep 2021 18:10:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以前遇到过，方法是模拟量用个单独的开关电源，解决的，你可以试试 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#2224572.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控剑侠666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Sep 2021 05:45:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[解决了吗，伺服上使能都会产生干扰，同样的问题，加了隔离器，但是接线需要共地，还是有干扰]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#2224552.html]]></link>
 <author><![CDATA[还可天空]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Sep 2021 03:33:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[精度沒想像那麼差把
Q系列我不敢說
 [s:28]&#160;&#160;[s:28]&#160;&#160;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#1959367.html]]></link>
 <author><![CDATA[lin10663]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2018 10:01:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼tingfenghu于2018-03-25 13:47发表的&nbsp;&nbsp;:

如果你换算成10000，那么数值将偏差100，
这个模块的精度在2000对16ma是1%，也就是20，
精度在需要范围可以用算法，如取平均值。
还有就是电子尺的精度。
[/quote]


查了一下资料，FX3G-2AD-BD的精度确实是1%。而FX3U-4AD也是1%。之所以我认为数值波动 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#1959361.html]]></link>
 <author><![CDATA[ctz556]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2018 07:25:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流源本身抗干扰，
需要考虑变送器和电子尺。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#1959352.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2018 05:55:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼ctz556于2018-03-25 13:16发表的&nbsp;&nbsp;:


FX3G-2AD-BD精度16ma/2000。也不是1%吧。

应该也不是分辨率和精度的问题，伺服未使能时读数正常。只要伺服电机使能，数值就跳动，跳动范围最大约正负50mm，正负10%了。
[/quote]
如果你换算成10000，那么数值将偏差100，
这个模块的精度在2000对16ma是1% ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#1959351.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2018 05:47:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼ctz556于2018-03-25 13:16发表的&nbsp;&nbsp;:


FX3G-2AD-BD精度16ma/2000。正负1%。

应该也不是分辨率和精度的问题，伺服未使能时读数正常。只要伺服电机使能，数值就跳动，跳动范围最大约正负50mm，正负10%了。

确认一下你要求的精度在你需要的范围内，
比如测量20CM，换算成是2000，这个有20的偏差 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#1959349.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2018 05:41:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼iujfang于2018-03-25 10:56发表的&nbsp;&nbsp;:
最好加一个信号隔离器，很好用的。
[/quote]

帮忙推荐一个，谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#1959348.html]]></link>
 <author><![CDATA[ctz556]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2018 05:24:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼tingfenghu于2018-03-25 13:03发表的&nbsp;&nbsp;:
模拟量模块为FX3G-2AD-BD，16ma/2000，精度正负1%
这个分辨率和精度都不高。
建议采用FX3U－4AD，你转换的波动并不是干拢，而是正常波动。
[/quote]

FX3G-2AD-BD精度16ma/2000。也不是1%吧。

应该也不是分辨率和精度的问题，伺服未使能时读数正常。只 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#1959344.html]]></link>
 <author><![CDATA[ctz556]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2018 05:16:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[模拟量模块为FX3G-2AD-BD，16ma/2000，精度正负1%
这个分辨率和精度都不高。
建议采用FX3U－4AD，你转换的波动并不是干拢，而是正常波动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#1959341.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2018 05:03:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好加一个信号隔离器，很好用的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#1959327.html]]></link>
 <author><![CDATA[iujfang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2018 02:56:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[Response time主要是多少
不要求你可以加電容100P+0.22UF抑制雜訊
速度要快點22P+0.1UF(104)]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#1959312.html]]></link>
 <author><![CDATA[lin10663]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2018 01:05:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[利用电流模拟器时候存在干扰么，先确定你的传感器信号是否正常先]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1646868#1959296.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Mar 2018 13:40:50 +0000]]></pubdate>
</item>