机电小刘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 599 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-08-16
最后登录: 2022-04-21
查看机电小刘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-23 11:00
图片:
RTB0A0前面条件以满足,但监控到无法接通,没有双线圈,交叉参照的结果是一个线圈,一个常开触点,一个区间复位(没接通)。求大神解答
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2145 个
工控威望: 2574 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 1095(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-06-01
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-23 18:38
把sm400后面的软元件监控一下时序图?再看看是否有主控指令等。遇到过的是松下的PLC,keep指令直接接通无法复位,只能软件复位。楼主可以在停机的状态,强制试试。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。