 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感觉应该是某个地方复位了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644241#1950427.html]]></link>
 <author><![CDATA[shangbinhou]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2018 02:34:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我在想是不是某个数据值占用了你这个点？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644241#1950417.html]]></link>
 <author><![CDATA[ge4856254]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2018 02:06:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[去找找还用到这个点的复位程序 应该是复位程序一直在复位&nbsp;&nbsp;我也遇到过 结果搞了半天才找到原因 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644241#1950254.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2018 01:59:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[之前碰過
在線修改元件，用[取代]方式
表面上是修改ok，但PLC並沒有更新
需將PLC重新啟動，才會更新。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644241#1950235.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2018 00:09:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感觉实在某个地方rst了 要不然不会这样的 仔细找找吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644241#1950221.html]]></link>
 <author><![CDATA[mr荬籹籽]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2018 13:19:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把sm400后面的软元件监控一下时序图？再看看是否有主控指令等。遇到过的是松下的PLC，keep指令直接接通无法复位，只能软件复位。楼主可以在停机的状态，强制试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644241#1950196.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2018 10:38:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[.........]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644241#1950121.html]]></link>
 <author><![CDATA[sh313131]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2018 06:25:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼sh313131于2018-01-23 13:50发表的&nbsp;&nbsp;:
查查前面除了SM400的另外三个接通条件是否在闪烁？也就是说虽然你看到的这三个触点都是导通状态，但那只是一个扫描周期结束时的结果，当程序扫描到你截图这里的时候，这三个触点不一定是导通的。。。
[/quote]
这个也查过了，这几个条件，是在不同动作步骤 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644241#1950115.html]]></link>
 <author><![CDATA[机电小刘]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2018 06:12:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[.....]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644241#1950109.html]]></link>
 <author><![CDATA[sh313131]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2018 05:50:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼zsm9614501于2018-01-23 12:50发表的&nbsp;&nbsp;:
换一个点位试试看看！
[/quote]
主要是想找下造成这结果的原因，以后避免出现]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644241#1950101.html]]></link>
 <author><![CDATA[机电小刘]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2018 05:40:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼csadolph于2018-01-23 11:57发表的&nbsp;&nbsp;:
是不是你的程序写完了没有上传到PLC？
[/quote]
这个是在运行的设备了，之前一直正常的，停机了我同事 截图回来的结果]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644241#1950100.html]]></link>
 <author><![CDATA[机电小刘]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2018 05:38:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换一个点位试试看看！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644241#1950091.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsm9614501]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2018 04:50:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是你的程序写完了没有上传到PLC？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644241#1950082.html]]></link>
 <author><![CDATA[csadolph]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2018 03:57:18 +0000]]></pubdate>
</item>