auqght
LJ为幸福奋斗
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 362 个
工控威望: 483 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2010-09-15
最后登录: 2020-05-24
查看auqght的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-12 09:01
图片:
这个接地合理安全吗
诚轩工控人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1951 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2018-01-05
最后登录: 2023-10-11
查看诚轩工控人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-16 18:57
引用
引用第8楼fengyyy于2018-01-16 17:59发表的  :
个人认为二次绕组接地失去了隔离保护人身安全作用了,假设有人触碰到101,201线。由于100线接地,人又站在地上,形成回路容易触电。如果二次绕组不接地,需要同时碰到变压器二次抽头的两根线才会触电。铁芯外壳可以一点接地。

这才是正确的