• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
13760751229
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 330 点
下载积分: 353 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2014-05-07
最后登录: 2024-04-18
查看13760751229的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-27 09:58
如题

从单相220V/三相380V/50HZ的电源换到单相110V/三相220V/50HZ,塑料壳断路器/断路器/接触器。。电气配件需要不要换呢?

我的经验之谈是: 功率=电压*电流,所以电路里面的电流会大一倍,之后所有涉及电流规格的电气配件都要换大一个规格的

望   有经验的大师浅淡分享啊
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-27 13:04
1.要換。線路也要換。
2.等於重新設計。
3.如果可以,用降壓變壓器。
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 828 点
下载积分: 59860 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-03-29
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-27 13:49
        Wire,contactor,circuit breaker should be replaced.
13760751229
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 330 点
下载积分: 353 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2014-05-07
最后登录: 2024-04-18
查看13760751229的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-27 14:07
you mean should become two times of amp?
引用
引用第2楼zhtokokk于2017-12-27 13:49发表的 Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V,电气配件需要不要 .. :
        Wire,contactor,circuit breaker should be replaced.
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 15166 点
下载积分: 13269 分
在线时间: 3435(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-05-03
查看cjm1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-27 14:20
断路器不用换,只换交流接触器,因为电压低一倍
李志华
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-01-12
查看李志华的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-27 19:40
断路器如果没有多大余量也要换大。接触器,继电器,开关电源可能也需要换。
xiakebiao
工控老人
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
注册时间: 2008-12-21
最后登录: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-27 20:10
电压低一倍,要维持原功率,电流是原来的1.732倍,所有的断路器和接触器都需要更换!
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1716 点
下载积分: 6543 分
在线时间: 386(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-05-02
查看goldage的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-27 21:55
全部都换
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10721 个
工控威望: 17874 点
下载积分: 10336 分
在线时间: 2632(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-05-01
查看往事如风的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-12-28 09:24
电气配件有个工况标准(如工作电压、额定电流、短路电流等等),在范围内符合即可,不符合肯定要更换符合的,否则设计人员要承担后果责任。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 828 点
下载积分: 59860 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-03-29
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-12-28 13:59
         typical  motor :
               2.2kw     3PH  380V      5 A
               2.2KW    1PH  220V    16 A
               2.2KW    1PH  110V    28 A
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1957 个
工控威望: 2136 点
下载积分: 48138 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-03-06
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-12-28 14:25
全部来过吧!不要省了,自己给自己找麻烦!电压低,电流大,所以所有参数都变了。
dwx123456
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6477 分
在线时间: 465(小时)
注册时间: 2016-03-07
最后登录: 2024-04-21
查看dwx123456的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-12-28 19:22
看情况换,电压等级不符合都要换
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go