 <title><![CDATA[Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V，电气配件需要不要 ..]]></title>
 <description><![CDATA[买个变压器转换就没那么麻烦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641641#1945203.html]]></link>
 <author><![CDATA[18911251298]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2017 07:54:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V，电气配件需要不要 ..]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大神们的解答]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641641#1945201.html]]></link>
 <author><![CDATA[13760751229]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2017 07:49:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V，电气配件需要不要换呢？]]></title>
 <description><![CDATA[看情况换，电压等级不符合都要换]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641641#1944906.html]]></link>
 <author><![CDATA[dwx123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2017 11:22:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V，电气配件需要不要 ..]]></title>
 <description><![CDATA[全部来过吧！不要省了，自己给自己找麻烦！电压低，电流大，所以所有参数都变了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641641#1944833.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2017 06:25:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V，电气配件需要不要 ..]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; typical&nbsp;&nbsp;motor :
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2kw&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3PH&nbsp;&nbsp;380V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 A
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641641#1944820.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhtokokk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2017 05:59:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V，电气配件需要不要 ..]]></title>
 <description><![CDATA[电气配件有个工况标准（如工作电压、额定电流、短路电流等等），在范围内符合即可，不符合肯定要更换符合的，否则设计人员要承担后果责任。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641641#1944739.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2017 01:24:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V，电气配件需要不要 ..]]></title>
 <description><![CDATA[全部都换]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641641#1944674.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 13:55:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V，电气配件需要不要 ..]]></title>
 <description><![CDATA[电压低一倍，要维持原功率，电流是原来的1.732倍，所有的断路器和接触器都需要更换！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641641#1944635.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiakebiao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 12:10:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V，电气配件需要不要 ..]]></title>
 <description><![CDATA[断路器如果没有多大余量也要换大。接触器，继电器，开关电源可能也需要换。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641641#1944626.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 11:40:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V，电气配件需要不要 ..]]></title>
 <description><![CDATA[断路器不用换，只换交流接触器，因为电压低一倍]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641641#1944475.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 06:20:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V，电气配件需要不要 ..]]></title>
 <description><![CDATA[you mean should become two times of amp?
[quote]引用第2楼zhtokokk于2017-12-27 13:49发表的 Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V，电气配件需要不要 .. :
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Wire,contactor,circuit breaker should be replaced.
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641641#1944473.html]]></link>
 <author><![CDATA[13760751229]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 06:07:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V，电气配件需要不要 ..]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wire,contactor,circuit breaker should be replaced.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641641#1944465.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhtokokk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 05:49:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V，电气配件需要不要 ..]]></title>
 <description><![CDATA[1.要換。線路也要換。
2.等於重新設計。
3.如果可以，用降壓變壓器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1641641#1944454.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2017 05:04:00 +0000]]></pubdate>