• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
15966880271
人到中年,累弯腰
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 333 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2017-07-21
最后登录: 2020-03-17
查看15966880271的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-26 17:15
读取当前位置有条PLC指令ABS可以,但是伺服没有相应接ABS功能的线,有没有办法用寄存器显示伺服当前位置,伺服是增量型的。求解答,困惑好久了
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1261 个
工控威望: 1437 点
下载积分: 5420 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-04-26
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-26 17:43
好像需要对应的三菱伺服吧
楼主留言:
对,我用的是其他品牌的伺服
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1261 个
工控威望: 1437 点
下载积分: 5420 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-04-26
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-26 17:57
引用
引用第1楼wangnaizhi于2017-12-26 17:43发表的  :
好像需要对应的三菱伺服吧

要是支持通讯的话 就走一下通讯 一般经济性的 好像是没有这个功能 看你这样做的想法好像是做成闭环的 不行就加其他的检测设备 比如光栅尺之类的 正常情况一般都是半开环的用
楼主留言:
加光栅就不划算了
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2663(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-04-23
查看hxl202319的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-26 18:04
伺服一般有A,B,Z相编码器输出,你PLC支持的话,可以将此信号接入PLC,用以计算。也可以这样做,利用激光测距传感器(IFM O1D100)和模拟量模块,完成真闭环,传感器大概1000元,不开票800都可拿到。
楼主留言:
接A,B,Z相进PLC中,运动控制模式就变成速度/扭力模式了,在位置模式下能实现吗
签名无效了,麻雀不见了!
mr荬籹籽
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 311 个
工控威望: 432 点
下载积分: 1700 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2024-04-08
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-26 20:23
感觉可以通过回原点来确定伺服在0位置,然后通过发送脉冲的数量来确定移动了多少?  
感觉我这个方案不够准确  
如果再不行,那就给PLC加一个通讯小块跟伺服通讯了
楼主留言:
你说的确定0位置都弄,就是手动随意走位下,当前位置的显示,能有寄存器看在手动时的位置吗
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9532 个
工控威望: 8416 点
下载积分: 16291 分
在线时间: 5293(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-26 20:24
ABS功能只能对装了电池的J2S J3 J4有效

PLC有一个特殊的D,存储了PLC发送的脉冲数。可参考。
楼主留言:
找到原点后,有没有这样的寄存器能显示手动情况下PLC发的脉冲,手动指令是DDRVI或DDRVA
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
15966880271
人到中年,累弯腰
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 333 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2017-07-21
最后登录: 2020-03-17
查看15966880271的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-27 09:40
图片:
能这么用吗
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
15966880271
人到中年,累弯腰
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 333 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2017-07-21
最后登录: 2020-03-17
查看15966880271的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-27 09:41
高位,低位有点搞不清楚
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1496 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 6154 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-04-23
查看langui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-12-27 09:45
可以加一个通讯板读取伺服当前位置,但是断了电伺服动了的话就得重新回原点。
100759
生活-焉知水生火热
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 567 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-04-15
查看100759的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-12-27 10:55
JX-A/B这个很关键呀
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2393 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2015-11-10
最后登录: 2024-02-19
查看penn_yuan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-12-27 11:20
就是这么用的,当前值除以每MM多少个脉冲数就知道距离了。


引用
引用第6楼15966880271于2017-12-27 09:40发表的  :
能这么用吗
帮助别人的同时就是帮助自己。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9532 个
工控威望: 8416 点
下载积分: 16291 分
在线时间: 5293(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-12-27 12:57
引用
引用第6楼15966880271于2017-12-27 09:40发表的  :
能这么用吗


可以的,根据PLC型号不同,地址不同

如果FX3S 3G 3U参考: http://down.ymmfa.com/?id=365

高位低位这种说明是32位的    比如你要  DMOV D8140  D0  这样写。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go