超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 539 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-04-01
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-01 14:22
想用PC232端口转485与台达DVP-ES 的485端口通信,用RS指令需要把数据转成ASCII码再发送吗
黑夜的惊骇
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 109 点
下载积分: 707 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2017-04-26
最后登录: 2018-12-09
查看黑夜的惊骇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-01 14:51
要看你接收方使用的是RTU还是ASCII
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 539 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-04-01
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-01 15:50
引用
引用第1楼黑夜的惊骇于2017-12-01 14:51发表的  :
要看你接收方使用的是RTU还是ASCII



用RTU  然后用RTU模式不需要起始符和结束符吗?
黑夜的惊骇
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 109 点
下载积分: 707 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2017-04-26
最后登录: 2018-12-09
查看黑夜的惊骇的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-01 16:41
引用
引用第2楼超级菜青虫于2017-12-01 15:50发表的  :



用RTU  然后用RTU模式不需要起始符和结束符吗?

取决于接收方
renjiawonder
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-08 16:22
RS指令 ,
最近看一个程序就是用 RS指令( FX3U ) 与 PC 串口通讯 。
其实,也没什么特别设置。
1. 设定 通讯相关的 软元件
   1.1     M8161 置一 ,因为 它是用 8位模式
   1.2     MOV h00D1 到 D8120 , 这是 通讯格式 设定字
            这台PLC 居然用波特率115200与PC 通讯。
            所以 高字节是 D

2.
     RS 指令则 常激活状态,用 M8000
RS 指令中定义好 发送的 字 的首地址 ,发送的字的 个数
RS 指令中定义好 接收的 字 的首地址 ,接收的字的 个数

3.
实际 发送 则再 激活 M8122
实际 接收 则再 激活 M8123
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 979 个
工控威望: 2657 点
下载积分: 21602 分
在线时间: 267(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-03-29
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-08 16:48
都是大神啊
工控人加油