超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 539 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-04-01
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-01 14:22
想用PC232端口转485与台达DVP-ES 的485端口通信,用RS指令需要把数据转成ASCII码再发送吗
黑夜的惊骇
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 109 点
下载积分: 707 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2017-04-26
最后登录: 2018-12-09
查看黑夜的惊骇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-01 14:51
要看你接收方使用的是RTU还是ASCII
黑夜的惊骇
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 109 点
下载积分: 707 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2017-04-26
最后登录: 2018-12-09
查看黑夜的惊骇的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-01 16:41
引用
引用第2楼超级菜青虫于2017-12-01 15:50发表的  :



用RTU  然后用RTU模式不需要起始符和结束符吗?

取决于接收方