泥浆工
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 144 点
下载积分: 782 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2016-12-19
最后登录: 2024-01-06
查看泥浆工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-03 12:44
我这有块新换的XM808温控表4-20mA输入,为什么在pv显示窗口的显示值5个5个的变化。
比如2000一下就变为2005了,没有中间的20001,2002,2003,2004这些温度。
请问是什么问题,参数是不是那个没设置对。
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-03 13:29
應該是精度問題
daiz63
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-03-15
最后登录: 2021-06-13
查看daiz63的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-03 13:32
模数转换的最小刻度
daiz@yaskawa.com.cn
泥浆工
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 144 点
下载积分: 782 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2016-12-19
最后登录: 2024-01-06
查看泥浆工的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-03 15:03
但是有时候是4度,多数情况是4-6度变化,5度居多些,