楼主  发表于: 2017-11-03 12:44
我这有块新换的XM808温控表4-20mA输入,为什么在pv显示窗口的显示值5个5个的变化。
比如2000一下就变为2005了,没有中间的20001,2002,2003,2004这些温度。
请问是什么问题,参数是不是那个没设置对。
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-03 13:29
應該是精度問題