cs2004cs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2111 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2015-09-23
最后登录: 2023-07-30
查看cs2004cs的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-10 17:09
求大神们帮我看下我写的程序,为什么响应这么快,而且偏差也有点大 在2度左右,波动很厉害
附件: 项目1.rar (7 K) 下载次数:164
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
cs2004cs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2111 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2015-09-23
最后登录: 2023-07-30
查看cs2004cs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-10 18:16
温度AIW4对应量程0-70  AIW6对应0-100  脉冲式工作        0-10V信号
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 487 点
下载积分: 4001 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-04-28
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-14 13:01
模拟量通道是接收缓慢变化的电压或电流信号,不能用于接收脉冲信号。
数据出现波动,是干扰大造成的。可采用以下方法解决:一、用屏蔽双绞线,屏蔽层接地。二、输入电压信号两端并联0.1uF/16V电容。三、输入电流信号抗干扰能力优于电压信号。四、增加平均采样次数。