 <description><![CDATA[模拟量通道是接收缓慢变化的电压或电流信号，不能用于接收脉冲信号。
数据出现波动，是干扰大造成的。可采用以下方法解决：一、用屏蔽双绞线，屏蔽层接地。二、输入电压信号两端并联0.1uF/16V电容。三、输入电流信号抗干扰能力优于电压信号。四、增加平均采样次数。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1629525#1921547.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2017 05:01:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温度AIW4对应量程0-70&nbsp;&nbsp;AIW6对应0-100&nbsp;&nbsp;脉冲式工作&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0-10V信号]]></description>