• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6803 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-04-06
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-29 10:47
现有套38轴伺服传送系统,分别为0号柜---5号柜每柜内6轴伺服,6号柜2轴伺服。主操作台1台,附属设备两台。
0号柜距离1号柜20米,1号柜至6号柜每个柜间距 15米。
现在规划:0号1号柜使用0号柜内的Q系列PLC   QD77MS16  16轴定位模块。
          2号3号柜使用2号柜内的Q系列PLC   QD77MS16  16轴定位模块。
       4号5号6号柜使用4号柜内的Q系列PLC   QD77MS16  16轴定位模块。
0号2号4号柜内的IO信号安装到各自的Q基板模块上。
1号,3号,5号,6号,两台辅助设备,主操作台柜内的IO信号分别接入CC-LINK模块汇总到0号主控柜主站。
PLC之间及触摸屏之间通过PLC上的以太网接口经由交换机进行数据交换。
0号柜内定位模块走高速总线联网1号柜内的伺服驱动器。
2号柜内定位模块走高速总线联网3号柜内的伺服驱动器。
4号柜内定位模块走高速总线分别联网5号柜,6号柜内的伺服驱动器。


请各位讨论一下这种配置是否可行。
sharej
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 103 点
下载积分: 444 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2016-06-29
最后登录: 2019-06-23
查看sharej的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-29 10:56
我觉得非常好
liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 392 个
工控威望: 469 点
下载积分: 969 分
在线时间: 350(小时)
注册时间: 2010-08-23
最后登录: 2024-02-28
查看liwenbin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-29 12:24
CC-LINK-IE速度才跟得上吧
sz518104
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 916 个
工控威望: 788 点
下载积分: 17726 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2024-01-19
查看sz518104的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-29 16:18
目前流行的总线是EtherCAT \PROFINET\Ethernet IP做到一网到底,分布式IO控制
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(雪花飘飘) 热心助人!
    lyntechme
    虛心做人,踏实做事
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 709 点
    下载积分: 12711 分
    在线时间: 256(小时)
    注册时间: 2012-03-31
    最后登录: 2023-06-04
    查看lyntechme的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-08-30 21:09
    Ethernet倒想学学,,,,,,高大上啊
     
    yerong
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1797 个
    工控威望: 1947 点
    下载积分: 10866 分
    在线时间: 758(小时)
    注册时间: 2007-08-28
    最后登录: 2024-04-19
    查看yerong的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-08-31 08:27
    走 EtherCAT 总线   不用定位模块了
    dmh
    让理想和现实一起飞
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1545 个
    工控威望: 4541 点
    下载积分: 7504 分
    在线时间: 664(小时)
    注册时间: 2008-12-27
    最后登录: 2024-04-10
    查看dmh的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-08-31 08:29
    图片:
    楼主有没有想过使用Q173/Q172CPU,我粗看一下说明书最多可控制96个轴,一点建议不喜勿喷。
    我再次看了一下说明,好像也要2个CPU。
    [ 此帖被dmh在2017-08-31 10:01重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(雪花飘飘) 感谢分享!
  • 不断向前
    雪花飘飘
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2044 点
    下载积分: 6803 分
    在线时间: 3542(小时)
    注册时间: 2007-09-03
    最后登录: 2024-04-06
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-08-31 09:51
    回复3楼
    三菱EtherCAT \PROFINET\Ethernet IP分布式I/O选择性还是少。
    考虑是所有电气系统统一选择三菱品牌。这样做起来能方便一些。
    雪花飘飘
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2044 点
    下载积分: 6803 分
    在线时间: 3542(小时)
    注册时间: 2007-09-03
    最后登录: 2024-04-06
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-08-31 09:57
    引用
    引用第6楼dmh于2017-08-31 08:29发表的  :
    楼主有没有想过使用Q173/Q172CPU,我粗看一下说明书最多可控制96个轴,一点建议不喜勿喷。
    我再次看了一下说明,好像

    感谢你的提议。
    也考虑过使用过运动控制CPU。现在是就是担心由于各伺服驱动器安装位置分散开的,SSCNET总线网络能否达到那么长度,
    会不会出现干扰等一系列问题。单个Q173CPU配32轴伺服。那么还需要一个QD77MS16或Q172CPU外带6轴。
    十分感谢你的建议。会优先考虑
    dmh
    让理想和现实一起飞
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1545 个
    工控威望: 4541 点
    下载积分: 7504 分
    在线时间: 664(小时)
    注册时间: 2008-12-27
    最后登录: 2024-04-10
    查看dmh的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-08-31 10:06
    引用
    引用第8楼雪花飘飘于2017-08-31 09:57发表的  :

    感谢你的提议。
    也考虑过使用过运动控制CPU。现在是就是担心由于各伺服驱动器安装位置分散开的,SSCNET总线网络能否达到那么长度,
    会不会出现干扰等一系列问题。单个Q173CPU配32轴伺服。那么还需要一个QD77MS16或Q172CPU外带6轴。
    十分感谢你的建议。会优先考虑

    好的,自己的建议能被采用也很高兴,羡慕楼主做这么复杂的设备,成功后希望分享学习一下。
    不断向前
    lishunlong86
    lishunlong86
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 381 个
    工控威望: 3613 点
    下载积分: 31266 分
    在线时间: 1855(小时)
    注册时间: 2013-03-10
    最后登录: 2024-03-07
    查看lishunlong86的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-08-31 10:10
    引用
    引用第8楼雪花飘飘于2017-08-31 09:57发表的  :

    感谢你的提议。
    也考虑过使用过运动控制CPU。现在是就是担心由于各伺服驱动器安装位置分散开的,SSCNET总线网络能否达到那么长度,
    会不会出现干扰等一系列问题。单个Q173CPU配32轴伺服。那么还需要一个QD77MS16或Q172CPU外带6轴。
    十分感谢你的建议。会优先考虑



    你可以直接用三菱R系列运动控制器,单个R64MTCPU可以控制64轴。另外长距离SSCNET总线长度为50M。详细资料请参考三菱运动控制器选型手册和伺服选型手册!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(雪花飘飘) 热心助人!
    hongsenmu
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 133 点
    下载积分: 637 分
    在线时间: 74(小时)
    注册时间: 2016-08-01
    最后登录: 2024-03-05
    查看hongsenmu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-08-31 11:01
    1个CPU,各站Driver通过SSCNETⅢ/H通讯,各站IO通过CCLINK连接,即可。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go