• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 1767 点
下载积分: 949 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-04-01
查看peilei1031的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-15 20:34
描述:系统总图
图片:
描述:PLC侧接线图
图片:
描述:温控表侧接线图
图片:
描述:PLC通信参数设定
图片:
描述:读取上来的参数值
图片:
1.欧姆龙新款仪表 E5CC与三菱PLC 可以进行无程序通信,可是实时采集仪表过程值,或者经过PLC设定温控参数
lyntechme
虛心做人,踏实做事
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 709 点
下载积分: 12711 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2012-03-31
最后登录: 2023-06-04
查看lyntechme的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-15 20:43
有参考价值,谢谢大侠
 
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-16 08:38
PLC没有程序也行吗?D7与D8不用定义吗?
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
王德位
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 234 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2016-05-05
最后登录: 2024-04-19
查看王德位的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-23 08:49
楼主发个程序大家参考下嘛
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 1767 点
下载积分: 949 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-04-01
查看peilei1031的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-24 16:37
只需要简单设定温控表,PLC什么程式也没写,所以没上传程式
wwaannllyyhh
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 131 点
下载积分: 772 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2017-08-23
最后登录: 2022-04-23
查看wwaannllyyhh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-25 10:11
谢谢分享,值得学习
蒲城风信子
微信QQ1733946494
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 548 个
工控威望: 770 点
下载积分: 1290 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2014-12-11
最后登录: 2024-03-16
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-25 10:15
不错。谢谢分享=============
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-25 10:48
还能这样的?但为何是读到D7、D8上而不是其他?
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
pybsgaip
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-08-25 11:35
这个是系统自动分配的   之前玩过一次     不过我用的是MODBUS    因为还要带两个变频器     这个温控器感觉还行    程序也很简单    无程序   可以跟   FX    Q     以前基恩士   与欧姆龙自己的PLC       就是价格有点贵    一个500多银子   802/804
woshiqianhua
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 139 点
下载积分: 974 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-04-18
查看woshiqianhua的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-08-25 17:06
引用
引用第7楼咗臉ヅ微笑ぺ于2017-08-25 10:48发表的  :
还能这样的?但为何是读到D7、D8上而不是其他?

经常玩,在温控器里面定义存储器D的起始数值,然后一个温控器占用30个D。
endy2015
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2015-03-11
最后登录: 2018-04-26
查看endy2015的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-08-26 08:14
楼主高手,不写程序也可以?我玩过的和9楼一样,写点程序,RS指令
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 1767 点
下载积分: 949 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-04-01
查看peilei1031的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-08-26 08:33
引用
引用第9楼woshiqianhua于2017-08-25 17:06发表的  :

经常玩,在温控器里面定义存储器D的起始数值,然后一个温控器占用30个D。


确实是在温控器里面分配的,占30个字
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go