• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
zzzer442
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 236 点
下载积分: 758 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2013-01-15
最后登录: 2023-05-19
查看zzzer442的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-10 13:51
如题,我是将普同的24V的接近开关接到X0,X0每导通一次就用C20计一个数(计算步进电机旋转的圈数)。
原来1分钟计30-60个数,1秒钟大概计0.5-1个数。

现在要求转速提高,1分钟需计200-300个数,1秒钟就要计3-5个数。
刚开机还没什么问题,计到100多时就发现接近开关有时不会闪。

这是PLC计数器的问题还是接近开关的问题?
或者这种计算圈数的不用接近开关也可以?

请各位不吝赐教!
谢谢!
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-04-12
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-10 14:17
用PLC高速计数器,
另外光电开关的响应频率就选择高一点的。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10654 个
工控威望: 17807 点
下载积分: 10146 分
在线时间: 2625(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-04-19
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-10 15:27
可以实现的
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
lzmtxp99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 490 个
工控威望: 705 点
下载积分: 1861 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2010-12-16
最后登录: 2024-01-26
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-10 15:36
开关的响应速度低了点,换个高点的
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-10 15:48
光电开关的响应频率一般在1khz以上,你这个计数没有问题,改用高速计数就可以了。

三菱的X0对应C235,X1对应C236,X2对应C237。
附件: FX1S-14MT Z相原点.rar (32 K) 下载次数:98
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 979 个
工控威望: 2657 点
下载积分: 21602 分
在线时间: 267(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-03-29
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-10 16:06
引用
引用第4楼jeffwang2011于2017-08-10 15:48发表的  :
光电开关的响应频率一般在1khz以上,你这个计数没有问题,改用高速计数就可以了。

三菱的X0对应C235,X1对应C236,X2对应C237。

大神啊
工控人加油
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2583 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-03-28
查看六度心寒的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-10 17:18
转多少圈不是用PLC发多少脉冲来计算吗?为什么还要用接近开关来计数?
让爱在你我的心里流动。。。。。
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-10 17:23
引用
引用楼主zzzer442于2017-08-10 13:51发表的 PLC可否用接近开关实现高速计数 :
频率再快一点的话;一般看不见输入点闪;接近常亮;
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 828 点
下载积分: 59860 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-03-29
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-08-11 08:35
           接近开关有工作频率参数, 低端的接近开关响应频率为 1秒钟可以检测输出200次,高端的接近开关1秒钟可以检测输出5000次。
      刚开机还没什么问题,计到100多时就发现接近开关有时不会闪。
      频率升高后,因为人眼睛的特性,你看不出LED的闪烁,用示波器可以看出。
      用PLC的高速计数器,可以较准确的计算出圈数。
13511767646
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 116 点
下载积分: 538 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2016-12-03
最后登录: 2021-12-03
查看13511767646的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-08-11 08:39
可以实现       高速计数应该没什么问题
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 346 点
下载积分: 35439 分
在线时间: 548(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-04-19
查看1992sd的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-08-11 08:43
采用光电开关+上升沿出发+PLC高速计数。
zzzer442
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 236 点
下载积分: 758 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2013-01-15
最后登录: 2023-05-19
查看zzzer442的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-08-11 08:44
引用
