zzzer442
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 236 点
下载积分: 758 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2013-01-15
最后登录: 2023-05-19
查看zzzer442的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-10 13:51
如题,我是将普同的24V的接近开关接到X0,X0每导通一次就用C20计一个数(计算步进电机旋转的圈数)。
原来1分钟计30-60个数,1秒钟大概计0.5-1个数。

现在要求转速提高,1分钟需计200-300个数,1秒钟就要计3-5个数。
刚开机还没什么问题,计到100多时就发现接近开关有时不会闪。

这是PLC计数器的问题还是接近开关的问题?
或者这种计算圈数的不用接近开关也可以?

请各位不吝赐教!
谢谢!
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 979 个
工控威望: 2657 点
下载积分: 21602 分
在线时间: 267(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-03-29
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-10 16:06
引用
引用第4楼jeffwang2011于2017-08-10 15:48发表的  :
光电开关的响应频率一般在1khz以上,你这个计数没有问题,改用高速计数就可以了。

三菱的X0对应C235,X1对应C236,X2对应C237。

大神啊
工控人加油