gadna9
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 202 点
下载积分: 823 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-08-02
最后登录: 2019-12-06
查看gadna9的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-03 21:36
图片:
如下图所示。左边的伺服电机1与右边的伺服电机2都会到中间的取料位置进行取料,如果让某个电机到达安全位置后再给信号给另外的电机,这样安全是安全,但效率很低。如何编写程序才能尽快可能的提高效率且不让撞在一起?各位有没有好的思路。
xuzhanily
kakasese
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2024-04-26
查看xuzhanily的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-04 08:56
有做过这样的例子。设定一个相撞的公共危险局域,任何一台电机到了危险局域,置位一个互锁信号,当任意一台电机将要到达这个危险区域之前,都会判断对方是否在危险区域,如果在,就停止等待让对方先工作,等对方工作完离开危险区域,已方电机就可以工作了!