• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 615 点
下载积分: 10321 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2023-06-22
查看老学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-11 21:13
就在今天我干了一件蠢事。在接线时把控制变压器初级380V电源误接到220V的端子上了。刚一合空开就听一声闷响随手就把空开拉下,可是控制箱里已是浓烟滚滚了。明显看到烟是从PLC里冒出来的。把PLC拆下打开检查,发现电源板的滤波电容鼓了。(400V120μF)没办法找一个400V68μF的换上试验还算幸运各功能还正常。送电前也按常规对照图纸查了线,着重看了线多,线乱的地方,变压器接线简单也就没太注意,结果还偏偏就是这里出了问题。干了40多年电气的老工人出了这么低级的事故,简直是笑话了。在此,不顾脸面了把这个事写出来与各位同仁共勉。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ydyzq123) 能自省,服!向你学习!!
  • 下载积分:+5(仙居人家) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(tathui)
    tathui
    机械工
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1414 个
    工控威望: 11203 点
    下载积分: 8563 分
    在线时间: 601(小时)
    注册时间: 2016-04-28
    最后登录: 2024-03-28
    查看tathui的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-03-11 21:53
    谢谢分享,我会勉励自己,鞭策自己,
    隔行如隔山
    lvpretend
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1255 个
    工控威望: 1425 点
    下载积分: 3674 分
    在线时间: 322(小时)
    注册时间: 2015-07-20
    最后登录: 2024-02-20
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-03-11 22:53
    常在河边走,哪有不烧机!
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    级别: VIP会员
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1555 个
    工控威望: 1435 点
    下载积分: 21785 分
    在线时间: 813(小时)
    注册时间: 2007-12-26
    最后登录: 2024-03-29
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-03-12 09:01
    楼主是一个有自省意识的专业人员
    [img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    庞树恒
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 697 个
    工控威望: 2567 点
    下载积分: 2646 分
    在线时间: 242(小时)
    注册时间: 2008-07-20
    最后登录: 2017-03-15
    查看庞树恒的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-03-12 09:32
    接220进的话出来有656了。不冒烟才怪事呢。
    stackdog
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 8654 点
    下载积分: 3007 分
    在线时间: 435(小时)
    注册时间: 2015-10-01
    最后登录: 2024-03-25
    查看stackdog的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-03-12 09:33
    不迁怒,不二过
    雪花飘飘
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2044 点
    下载积分: 6803 分
    在线时间: 3542(小时)
    注册时间: 2007-09-03
    最后登录: 2024-03-26
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-03-12 11:11
    自己能认识到自己错误并改正。这很好。
    fsjnzhy
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1129 个
    工控威望: 2294 点
    下载积分: 109010 分
    在线时间: 1309(小时)
    注册时间: 2011-12-15
    最后登录: 2022-09-28
    查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-03-12 11:25
    这样的事见过。
    tianlizhu
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 835 分
    在线时间: 424(小时)
    注册时间: 2010-12-28
    最后登录: 2023-09-05
    查看tianlizhu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-03-12 11:35
    低级的错误   我也犯过   自免
    tingfenghu
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 2788 个
    工控威望: 3560 点
    下载积分: 3399 分
    在线时间: 3709(小时)
    注册时间: 2007-11-04
    最后登录: 2024-03-28
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-03-12 12:13
    唉,接线之前还提醒自己呢,不要把220V接110V上,鬼使神差的,把线接到110V上,冒烟了.
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2050 个
    工控威望: 2480 点
    下载积分: 3790 分
    在线时间: 1063(小时)
    注册时间: 2008-10-24
    最后登录: 2024-03-28
    查看libin520的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-03-12 13:13
    实际上,老司机和新手翻车的概率差不多。不能让思路停留在想当年了。搞电还是得时刻注意。看铭牌。尤其是日本的设备。110V  220V都有的。还有普通的继电器,线圈电压220VAC 、110VAC、  24VDC都有。而且都能插在座子上。一不小心,很容易出事。本人也是曾经将一个110VAC的控制接到220VAC上。开电就听多啪一声响。打开盒子看。一个三极管爆裂了。大公司嘛。坏就坏了。也没啥怪的。老板说,下次得注意,配件购买需要时间。但是在小公司。小老板。误搞坏了零件。那是被骂的。所以要注意。还有更换滑块的时候,很多新手估计都把滑块的玻珠弄掉过。因为螺丝一拆,自由裸体,滑块跑出导轨了。玻珠就掉了。很难复原的。
    需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    请叫我老铁
    人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 893 个
    工控威望: 4111 点
    下载积分: 1423 分
    在线时间: 235(小时)
    注册时间: 2015-08-28
    最后登录: 2024-03-23
    查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-03-12 13:42
    谢谢分享经验  学习了  
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go