就在今天我干了一件蠢事。在接线时把控制变压器初级380V电源误接到220V的端子上了。刚一合空开就听一声闷响随手就把空开拉下,可是控制箱里已是浓烟滚滚了。明显看到烟是从PLC里冒出来的。把PLC拆下打开检查,发现电源板的滤波电容鼓了。(400V120μF)没办法找一个400V68μF的换上试验还算幸运各功能还正常。送电前也按常规对照图纸查了线,着重看了线多,线乱的地方,变压器接线简单也就没太注意,结果还偏偏就是这里出了问题。干了40多年电气的老工人出了这么低级的事故,简直是笑话了。在此,不顾脸面了把这个事写出来与各位同仁共勉。