楼主  发表于: 2015-10-14 10:41
大家分析一下,这个电路接线有什么问题?
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 932 个
工控威望: 3011 点
下载积分: 3249 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-05-12
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-14 11:05
灯是这样接的么?图片看不全。
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 492 个
工控威望: 10024 点
下载积分: 6938 分
在线时间: 636(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-05-17
查看711022027的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-14 11:31
PLC电源最好用隔离变压器,380V变220V,不需要漏电开关。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-14 11:44
不要将指示灯连接到接触器的下桩,因为一旦相序调换,plc就有带电的可能,影响维护者的安全。
当然对plc本身,如果仅仅是这个连接是没有问题的。
tjzhmjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-14 12:48
你这个接触器不能保持吧!所以你根本送不上电,不能工作。
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10795 个
工控威望: 17950 点
下载积分: 10580 分
在线时间: 2640(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-05-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-14 13:13
灯泡不能串联在接触器回路
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 700 点
下载积分: 5244 分
在线时间: 396(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-05-13
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-14 13:20
完全没有问题
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
mrkwz1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 160 点
下载积分: 16052 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2015-09-14
最后登录: 2024-05-10
查看mrkwz1的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-14 13:54
PLC的电源为什么要通过接触器来给,真要通过接触器来给,这也只能点动给电,按钮松开电就断了
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 645 个
工控威望: 2527 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-03-28
查看小小一电工的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-14 13:58
看着别扭 不过没问题
每天一点点
sszhen-hua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 453 点
下载积分: 870 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2024-02-24
查看sszhen-hua的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-14 14:00
同意3楼的见如下:
   1,相序弄错了,PLC带电不安全。
   2,PLC带电了,有火线,无零线供电,PLC供电板有互窜电压存在,会烧信捷扩展模块XC-E16X16YT- E。
   3,这个电路图是很多接线的一个通病。
   4,可以把指示灯去掉,或者是指示灯改成DC24V不能也行。
以上是个人见解,有不足之处敬请谅解!
whwanghu
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37026 分
在线时间: 839(小时)
注册时间: 2014-02-11
最后登录: 2023-11-06
查看whwanghu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-10-14 14:05
把灯改到接触器的下端就行了
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1183 个
工控威望: 1727 点
下载积分: 7531 分
在线时间: 574(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-05-15
查看sanlihu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-10-14 14:14
就图本身没有任何问题,火线零线调相也可正常使用。
我以前工作的造纸厂很多仪表柜就是如此使用的(不接地线)
按标准要用隔离变压器,并接好合格的保护地线。
吉圆电气 QQ751673698