<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[大家分析一下，这个电路接线有什么问题？]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 大家分析一下，这个电路接线有什么问题？]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:25:00 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意14楼的说法，，，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1716889.html]]></link>
 <author><![CDATA[彩色五环]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2015 14:27:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按钮是自锁的，所以不需要加辅助触点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1716841.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuxuyong199]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2015 11:27:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意3楼的意见]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1712652.html]]></link>
 <author><![CDATA[liufeng7667]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2015 11:24:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[虽然好像一般不这么做 但电路没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1712599.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuning731101]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2015 08:20:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[信捷的扩展模块的AC220V供电的吗？？？？？？？？？？？？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1712462.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenshiji618]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2015 00:58:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3楼说的很对。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1712458.html]]></link>
 <author><![CDATA[douwz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2015 00:55:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个没有问题 
这是一主令开关控制接触器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1712381.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨一敏]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2015 13:47:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1711785.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2015 01:27:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[相序反过来 ，有安全问题，指示灯的位置错了，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1711728.html]]></link>
 <author><![CDATA[rongbing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2015 13:57:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线圈貌似不能自保持，而且灯串联是没有问题的，但是得先做好自保持]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1711713.html]]></link>
 <author><![CDATA[刚者无畏]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2015 13:06:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就QF直接到PLC。你那复杂
价钱高就加隔离变压器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1711702.html]]></link>
 <author><![CDATA[rpgdiy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2015 12:35:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[L、N互换开关合上，自锁按钮不按PLC带电，这个电源指示灯摆放位不妥。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1711547.html]]></link>
 <author><![CDATA[windylj168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2015 05:21:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电路有点小问题，指示灯接错了，缺少一个停止按钮。如果用一个开关自锁旋钮，电路的接法也不对。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1711214.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqm003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2015 00:23:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这按钮是自锁的？从原理分析上应该是没有问题的，但是如果L N确实换了，如果Q通了，L会通过接触器的线圈再到灯，接到PLC上，虽然灯有LED或者其它，保不齐会激穿的。只能说不建议。不过说实话，在有开关电源存在的电路里，已经很少直接用交流的指示灯了，电源指示也都是接的24V在面板上，全是24V(个人做法，不雷同大众)]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1711161.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2015 14:23:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[完全没问题的啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1711054.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzltxy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2015 07:58:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这灯的两端，要么都在KM触点后和PLC并联，要么把灯的两端和KM的线圈并联，不要这样跨线！
另外既然接了漏电开关，那L和N是不能调位的了！不然就不叫漏电开关了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1710943.html]]></link>
 <author><![CDATA[luky913]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2015 00:41:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[沒發現問題 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1710910.html]]></link>
 <author><![CDATA[东华数字]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2015 00:01:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[工作原理是没错，可以工作。就是制图不规范，指示灯一端接KM上端一端接KM下端，这样不符合设计要求。不如直接接到KM下端。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1710788.html]]></link>
 <author><![CDATA[weisongyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2015 08:32:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼seallyzoom于2015-10-14 13:20发表的&nbsp;&nbsp;:
完全没有问题
[/quote]
我也觉得，只是画图工艺可以做些改进罢了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1710768.html]]></link>
 <author><![CDATA[沙痕]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2015 07:59:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[指示灯好像要接到节点和开关之间]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1710381.html]]></link>
 <author><![CDATA[建小槠]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2015 10:30:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是隔离电源就没问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1710375.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenpingyg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2015 10:14:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个我看就是指示灯接错了&nbsp;&nbsp;指示灯的一端不能接到接触器的控制输出端的&nbsp;&nbsp;这样会找出回路 以后出问题很麻烦的哦&nbsp;&nbsp;个人意见]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1710319.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzhsjx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2015 08:00:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[灯同接触器并联，用是可以用，但可以完善有点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1710068.html]]></link>
 <author><![CDATA[1319698553sx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2015 11:46:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[KM跟SB都通後,
電源L,N相就短路在一起了.
不會爆炸嗎?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1710055.html]]></link>
 <author><![CDATA[sex-pig]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2015 11:16:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;SB&nbsp;&nbsp;你用的是什么开关&nbsp;&nbsp;要用自锁按钮 钥匙开关都可以&nbsp;&nbsp;不能用点动的&nbsp;&nbsp; 还有那个灯最好接KM 下端口出线那&nbsp;&nbsp; 在开关那&nbsp;&nbsp;不好 3年以上没有一个电工会这样做&nbsp;&nbsp;这样不合理]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1710047.html]]></link>
 <author><![CDATA[cad2015]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2015 10:23:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[指示灯不能接到接触器下方]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1710003.html]]></link>
 <author><![CDATA[马林12345]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2015 07:37:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[指示灯位置不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1707170.html]]></link>
 <author><![CDATA[secgo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2015 03:11:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按钮是带锁的可以用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1707153.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanqinglei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2015 02:46:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不要将指示灯连接到接触器的下桩，因为一旦相序调换，plc就有带电的可能，影响维护者的安全。
当然对plc本身，如果仅仅是这个连接是没有问题的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1707134.html]]></link>
 <author><![CDATA[湖北荆州]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2015 02:02:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当火线与零线对调后，只要漏电保护器合上,PLC上的N端上就有电了，灯回路要加接触器的常开就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1531037#1707010.html]]></link>
 <author><![CDATA[jcx111222]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2015 12:35:45 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>