• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
wang0214
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 812 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2016-11-13
查看wang0214的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-08-31 20:13
可以,打开电机接线盒,六个接线柱,三个一排,两排,原三角接法应该是上下每两个接线柱一组,用连接片接好,改星型接法是把原三个连接片全部拆了来,把任意一排三个接线柱用两个连接片短接,电机线接到另外三个接线柱上,因为不知道实际情况,要注意星型中性点可以接地
unorder
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 177 点
下载积分: 863 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2015-08-29
最后登录: 2018-06-05
查看unorder的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-09-01 09:18
不良厂家,也可能备用部分太多
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1183 个
工控威望: 1727 点
下载积分: 7531 分
在线时间: 574(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-05-15
查看sanlihu的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-09-01 10:21
引用
引用第12楼wang0214于2015-08-31 20:13发表的  :
可以,打开电机接线盒,六个接线柱,三个一排,两排,原三角接法应该是上下每两个接线柱一组,用连接片接好,改星型接法是把原三个连接片全部拆了来,把任意一排三个接线柱用两个连接片短接,电机线接到另外三个接线柱上,因为不知道实际情况,要注意星型中性点可以接地

要注意星型中性点可以接地。我实际中没有见过电机中性点接地的
吉圆电气 QQ751673698
wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-09-01 19:19
我今天把37-50安的热继电器换成10-16A的然后调到最大,结果运行了半小时热保护就动作了,造成停产半个多小时,换回原来的50A热继电器,开机用钳流表监测运行电流十几分钟发现电流瞬间能到17A,十六点几安能站住一小会儿,十五点几安也能站住一小会儿,大多数时间在12-14安处来回晃。大侠帮我选一个合适的热继并说明一下选择原则谢谢。
彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-09-01 19:32
22千瓦电机,怎么着也需要35A到50A热保护。你的钳形表不准。从你说的16A热保护最大都跳,50A不跳,可以猜测应该是40到45A电流附近
liyanjunx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-09-01 21:38
你的设备电机就是大车拉小货,有浪费能源之处。
wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-09-02 06:36
引用
引用第16楼彭万生于2015-09-01 19:32发表的  :
22千瓦电机,怎么着也需要35A到50A热保护。你的钳形表不准。从你说的16A热保护最大都跳,50A不跳,可以猜测应该是40到45A电流附近

问题是这台电机的接法是星形接法,功率也就是7-8千瓦而已,电流若达到40A,那不早烧坏了。
lty504351
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 1192 点
下载积分: 18261 分
在线时间: 317(小时)
注册时间: 2009-10-12
最后登录: 2022-04-20
查看lty504351的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-09-04 13:39
我认为你应该仔细看看,设备厂家不会无缘无故选用这么大的电机,应该是有它的道理,具体的现场我们没见,所以也不好妄加判断
干到老,学到老
zjx559
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 155 点
下载积分: 724 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2015-09-02
最后登录: 2015-12-26
查看zjx559的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-09-04 21:05
22KW的电机没有用Y形接法的。  不合理的。
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 525 个
工控威望: 677 点
下载积分: 708 分
在线时间: 2402(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-05-20
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-09-04 21:31
看到有些回复也醉了,有些人不看清就乱说一通,我就不说那个星形接法了,肯定是可以的,热保护器你就用jr36-20 14-22a的就行了,这个22kw电机满负荷时相电流可以达到25a,根据平常电流12-14a,有时17a,所以你把热继电器调到22a就行,万一设备出问题,电流过大,热继电器肯定会动作,又不会烧电机,平常不会误动作,供参考,不对勿怪。这里面有一个关于无功功率的问题,不知搞自动控制的各位大侠对电工技术是不是也很了解呢?
wxr2007
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 199 点
下载积分: 13342 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2008-08-18
最后登录: 2021-03-17
查看wxr2007的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-09-05 11:18
完全可以
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11689 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2015-12-07
最后登录: 2024-03-26
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-12-30 10:52
大马拉小车,厂家这么配置有两种可能:一起动力矩大。二为了获得良好的制动性能,所以不建议改变接法。三千瓦以上的交流异步电动机不适合Y形长期运行。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go