楼主  发表于: 2015-08-27 11:49
一22千瓦电机,带载运行电流仅10安,在不更换电机的情况下,能否将角接改为星接长期运行,本设备负载基本恒定,望有经验的师傅多多指教!
wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-27 15:59
谢谢关注。电机是随设备配套来的,换电机须投资且须重新开孔按装,换皮带轮等。再问一下如果改为星接,其耗电量有何变化?
wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-28 09:37
引用
引用第9楼sanlihu于2015-08-28 09:00发表的  :
楼主的意思是原来是380v三相交流三角形接法22KW因为负载太轻,改成380v三相交流星形接法运行(出力30%)没有问题的

谢谢!热继电器该如何选择望指点。
wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-31 19:26
今天停工,我准备改三角为星接,可打开电机接线盒一看,原来这电机就是用的星接,天哪这设备生产厂家不是卖设备,这是在卖电机呢。放着7.5的电机不用,却用22的!
wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-01 19:19
我今天把37-50安的热继电器换成10-16A的然后调到最大,结果运行了半小时热保护就动作了,造成停产半个多小时,换回原来的50A热继电器,开机用钳流表监测运行电流十几分钟发现电流瞬间能到17A,十六点几安能站住一小会儿,十五点几安也能站住一小会儿,大多数时间在12-14安处来回晃。大侠帮我选一个合适的热继并说明一下选择原则谢谢。
wzd123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2014-11-01
最后登录: 2017-04-30
查看wzd123456的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-02 06:36
引用
引用第16楼彭万生于2015-09-01 19:32发表的  :
22千瓦电机,怎么着也需要35A到50A热保护。你的钳形表不准。从你说的16A热保护最大都跳,50A不跳,可以猜测应该是40到45A电流附近

问题是这台电机的接法是星形接法,功率也就是7-8千瓦而已,电流若达到40A,那不早烧坏了。