 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[樓主要改電機接法的用意為何?啥種機構?機構購買時設定時為何買這型號,同電壓下電機接線三角改星型線電壓變一半力距也變小,電流會變大不會變小,電機國際規為效率約為85%如要90%以上要另購無功效率才會小,您的勾表所勾到電流因該是運轉電流非啟動時電流.要看您的機構工藝為何才好說如19樓說的
給參考]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1731829.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Dec 2015 04:31:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大马拉小车，厂家这么配置有两种可能:一起动力矩大。二为了获得良好的制动性能，所以不建议改变接法。三千瓦以上的交流异步电动机不适合Y形长期运行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1731783.html]]></link>
 <author><![CDATA[骑着兔子撵狗]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Dec 2015 02:52:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[完全可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1695213.html]]></link>
 <author><![CDATA[wxr2007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2015 03:18:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看到有些回复也醉了，有些人不看清就乱说一通，我就不说那个星形接法了，肯定是可以的，热保护器你就用jr36-20 14-22a的就行了，这个22kw电机满负荷时相电流可以达到25a,根据平常电流12-14a,有时17a,所以你把热继电器调到22a就行，万一设备出问题，电流过大，热继电器肯定会动作，又不会烧电机，平常不会误动作，供参考， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1695119.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2015 13:31:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[22KW的电机没有用Y形接法的。&nbsp;&nbsp;不合理的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1695111.html]]></link>
 <author><![CDATA[zjx559]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2015 13:05:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我认为你应该仔细看看，设备厂家不会无缘无故选用这么大的电机，应该是有它的道理，具体的现场我们没见，所以也不好妄加判断]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1695003.html]]></link>
 <author><![CDATA[lty504351]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2015 05:39:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第16楼彭万生于2015-09-01 19:32发表的&nbsp;&nbsp;:
22千瓦电机，怎么着也需要３５Ａ到５０Ａ热保护。你的钳形表不准。从你说的１６Ａ热保护最大都跳，５０Ａ不跳，可以猜测应该是４０到４５Ａ电流附近
[/quote]
问题是这台电机的接法是星形接法，功率也就是7-8千瓦而已，电流若达到40A，那不早烧坏了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1694552.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzd123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2015 22:36:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的设备电机就是大车拉小货，有浪费能源之处。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1694520.html]]></link>
 <author><![CDATA[liyanjunx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2015 13:38:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[22千瓦电机，怎么着也需要３５Ａ到５０Ａ热保护。你的钳形表不准。从你说的１６Ａ热保护最大都跳，５０Ａ不跳，可以猜测应该是４０到４５Ａ电流附近]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1694495.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2015 11:32:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我今天把37-50安的热继电器换成10-16A的然后调到最大，结果运行了半小时热保护就动作了，造成停产半个多小时，换回原来的50A热继电器，开机用钳流表监测运行电流十几分钟发现电流瞬间能到17A，十六点几安能站住一小会儿，十五点几安也能站住一小会儿，大多数时间在12-14安处来回晃。大侠帮我选一个合适的热继并说明一下选 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1694493.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzd123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2015 11:19:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼wang0214于2015-08-31 20:13发表的&nbsp;&nbsp;:
可以，打开电机接线盒，六个接线柱，三个一排，两排，原三角接法应该是上下每两个接线柱一组，用连接片接好，改星型接法是把原三个连接片全部拆了来，把任意一排三个接线柱用两个连接片短接，电机线接到另外三个接线柱上，因为不知道实际情况，要注意星型 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1694334.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2015 02:21:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不良厂家，也可能备用部分太多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1694291.html]]></link>
 <author><![CDATA[unorder]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2015 01:18:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以，打开电机接线盒，六个接线柱，三个一排，两排，原三角接法应该是上下每两个接线柱一组，用连接片接好，改星型接法是把原三个连接片全部拆了来，把任意一排三个接线柱用两个连接片短接，电机线接到另外三个接线柱上，因为不知道实际情况，要注意星型中性点可以接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1694214.html]]></link>
 <author><![CDATA[wang0214]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2015 12:13:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今天停工，我准备改三角为星接，可打开电机接线盒一看，原来这电机就是用的星接，天哪这设备生产厂家不是卖设备，这是在卖电机呢。放着7.5的电机不用，却用22的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1694209.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzd123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2015 11:26:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼sanlihu于2015-08-28 09:00发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主的意思是原来是380v三相交流三角形接法22KW因为负载太轻，改成380v三相交流星形接法运行（出力30%）没有问题的
[/quote]
谢谢！热继电器该如何选择望指点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1693339.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzd123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 01:37:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主的意思是原来是380v三相交流三角形接法22KW因为负载太轻，改成380v三相交流星形接法运行（出力30%）没有问题的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1693323.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 01:00:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果原来设备是三相220V的三角形接法，完全可以改成星形接法用380V供电。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1693296.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenpingyg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 15:21:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[其实追加节能变频器也是可以达到节能的目的的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1693225.html]]></link>
 <author><![CDATA[mfjsx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 10:15:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[完全可以的，大马拉小车，只要改为Y接法，能满足要求就行的。
很多时候也这样改变接法使用，节省能源。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1693187.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 08:49:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1693185.html]]></link>
 <author><![CDATA[最远是多远]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 08:46:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢关注。电机是随设备配套来的，换电机须投资且须重新开孔按装，换皮带轮等。再问一下如果改为星接，其耗电量有何变化？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1693171.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzd123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 07:59:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[“无意间”为配合电网等级（境外设备）将三角型改为星型，且长期运行，没有问题的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1693138.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 05:37:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你为什么要改成星型接法，现在的这种接法有什么弊端吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1693116.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqm003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 04:19:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以,因为负载实在是太轻了。但为什么不更换小一点的电机呢,这种应用太浪费资源了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527822#1693112.html]]></link>
 <author><![CDATA[ajiang_th]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 04:07:06 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>