qiaoziqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 458 分
在线时间: 138(小时)
注册时间: 2014-10-09
最后登录: 2024-03-14
查看qiaoziqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-05 22:02
  FX3UPLC加一个485-BD与与变频器通用的是RS指令  最后要写校验程序呢!
FX3UPLC加一个485ADP-BD与与变频器通用的是ADPRW指令  不用写校验程序呢!直接用以条ADPRW指令就可以搞定了
国产的变频器都是RTU ASCII两种通讯模式 安川变频器是MEMOBUS
这两种通讯模式有什么区别?请师傅解答一下
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10793 个
工控威望: 17948 点
下载积分: 10566 分
在线时间: 2640(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-05-16
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-11 15:46
RS是标准485通信通用协议,格式固定,比较啰嗦。ADPRW之类是产品便捷指令,针对该产品自己公司的系列通信适用。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2780 个
工控威望: 4406 点
下载积分: 206894 分
在线时间: 3117(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-05-16
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-11 17:28
RS是标准485通信通用协议好比是E文,全世界认定的通用标准语言。
ADPRW是日文,小日本鬼子自己的语言,在小日本自己家里通用。
不知道我这样比喻楼主懂了没!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
375862514
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 565 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2013-05-11
最后登录: 2023-12-15
查看375862514的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-27 14:55
RTU 和ASCII两种通讯模式  多看下两者的该概念就很好理解了
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-04-12
查看mfjsx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-27 19:00
因为485-BD板没有自动校验的功能,需要写校验程序。
485ADP-BD有自动校验的功能,可以直接使用ADPRW指令  不用写校验程序,
国产的变频器,步进电机只要具有支持标准的MODBUS-RTU协议就可以直接使用。


之前做过使用研控的步进电机YKD2405R与FX3U485ADP-BD通信
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2317 个
工控威望: 2895 点
下载积分: 6401 分
在线时间: 614(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-05-10
查看卓发智能的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-06 10:49
表示学习了。
相信自我!