qiaoziqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 458 分
在线时间: 138(小时)
注册时间: 2014-10-09
最后登录: 2024-03-14
查看qiaoziqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-05 22:02
  FX3UPLC加一个485-BD与与变频器通用的是RS指令  最后要写校验程序呢!
FX3UPLC加一个485ADP-BD与与变频器通用的是ADPRW指令  不用写校验程序呢!直接用以条ADPRW指令就可以搞定了
国产的变频器都是RTU ASCII两种通讯模式 安川变频器是MEMOBUS
这两种通讯模式有什么区别?请师傅解答一下
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10873 个
工控威望: 18028 点
下载积分: 10766 分
在线时间: 2646(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-06-09
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-11 15:46
RS是标准485通信通用协议,格式固定,比较啰嗦。ADPRW之类是产品便捷指令,针对该产品自己公司的系列通信适用。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之