台达 DOP-B 连接FX3U  CPU 端口 ,三个端口,选择COM2,选择RS422 通讯  波特率什么都是默认,站号0,通讯线自己做的 ,按照说明书 5根线也没错。 FX端默认参数 ,没有

设置,就是连不上呢?通讯错误3.  如果用232通讯,接上三菱的编程线就没有问题。请教大神,想知道422 不好用是怎么回事。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3413 个
工控威望: 20949 点
下载积分: 20628 分
在线时间: 1701(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-04-28
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-29 10:59
422 的T+ T- R+ R- 有边接T 一边接R    
T+         -----------              R+
T-          -----------               R-
R+        ------------              T+
R-         ------------              T-
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+10(guochunyi) 感谢不良贴举报
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    wolfliu
    没事就学
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 2096 点
    下载积分: 11328 分
    在线时间: 190(小时)
    注册时间: 2008-12-22
    最后登录: 2023-09-19
    查看wolfliu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-12-30 07:00
    线对啊。是这样
    wzy139076378
    年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 11221 点
    下载积分: 2180 分
    在线时间: 865(小时)
    注册时间: 2013-10-31
    最后登录: 2024-04-28
    查看wzy139076378的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-12-30 14:10
    触摸屏软件上设定COM3端口
    三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
    4楼  发表于: 2014-12-30 14:11
    这个是需要设定COM3 422通讯的,你应该是这里没有设定正确。我第一次使用台达触摸屏的时候也是你这样子的情况。
    5楼  发表于: 2014-12-30 14:14
    焊线图。
    三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
    jsks2014
    回收 销售 机电产品
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 5298 分
    在线时间: 58(小时)
    注册时间: 2014-12-14
    最后登录: 2015-06-03
    查看jsks2014的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-12-30 14:18
    需要设定COM3 422通讯的
    wolfliu
    没事就学
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 2096 点
    下载积分: 11328 分
    在线时间: 190(小时)
    注册时间: 2008-12-22
    最后登录: 2023-09-19
    查看wolfliu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-12-30 19:35
    也就是说我用com 2,也需要设置com3为422。那也得选择为三菱fx 3u通讯协议
    wolfliu
    没事就学
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 2096 点
    下载积分: 11328 分
    在线时间: 190(小时)
    注册时间: 2008-12-22
    最后登录: 2023-09-19
    查看wolfliu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-12-30 19:36
    明天去试一下,谢谢各位
    zlj76954143
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 104 点
    下载积分: 562 分
    在线时间: 12(小时)
    注册时间: 2011-05-22
    最后登录: 2023-12-03
    查看zlj76954143的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-01-01 20:40
    应该是用com2口 rs422吧!!!!!
    wolfliu
    没事就学
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 2096 点
    下载积分: 11328 分
    在线时间: 190(小时)
    注册时间: 2008-12-22
    最后登录: 2023-09-19
    查看wolfliu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-01-02 15:09
    com 3设定了也不好用,
    wolfliu
    没事就学
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 2096 点
    下载积分: 11328 分
    在线时间: 190(小时)
    注册时间: 2008-12-22
    最后登录: 2023-09-19
    查看wolfliu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-01-02 15:21
    com 2设置,3也这样设置? [upload=1]
    • «