wolfliu
没事就学
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 2096 点
下载积分: 11328 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2023-09-19
查看wolfliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-29 06:10
台达 DOP-B 连接FX3U  CPU 端口 ,三个端口,选择COM2,选择RS422 通讯  波特率什么都是默认,站号0,通讯线自己做的 ,按照说明书 5根线也没错。 FX端默认参数 ,没有

设置,就是连不上呢?通讯错误3.  如果用232通讯,接上三菱的编程线就没有问题。请教大神,想知道422 不好用是怎么回事。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3413 个
工控威望: 20949 点
下载积分: 21158 分
在线时间: 1705(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-12
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-29 10:59
422 的T+ T- R+ R- 有边接T 一边接R    
T+         -----------              R+
T-          -----------               R-
R+        ------------              T+
R-         ------------              T-
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+10(guochunyi) 感谢不良贴举报
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!