zhouliang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 285 点
下载积分: 419 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-10
最后登录: 2023-03-01
查看zhouliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-16 09:42
我第一次用S7-300,选的是313C-2DP的CPU,想和上位机通讯,距离大概5米以内,需要穿管,如果用编程口MPI通讯,传输速度又不高,买原装的编程线经销商要2600,用惯了三菱觉得这也太贵了。用DP通讯,电脑要买通讯卡,我选的是17寸工业平板不带PCI插槽,所以比较烦恼。各位有什么好的方法,传输速度高,成本又不是太贵,或者有什么好的替代的编程线推荐一下
zq11111
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 459 个
工控威望: 508 点
下载积分: 4344 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-03-08
最后登录: 2024-04-03
查看zq11111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-16 10:16
MPI已经可以了。
zq11111
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 459 个
工控威望: 508 点
下载积分: 4344 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-03-08
最后登录: 2024-04-03
查看zq11111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-16 10:17
以太网又要花钱的。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-04-25
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-16 11:00
既然你打算用上位机监控或传送数据,还是购买cp56**dp通讯板、卡吧。
至于价格这个是市场法则,市场自有评判。要知道不是你一个人在这么用,大家都是这样的价格在使用西门子的产品。
俗话说:鱼和熊掌不能兼得。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8164 个
工控威望: 10293 点
下载积分: 20925 分
在线时间: 2946(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-01
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-16 13:37
你还可以看看这个帖子,这个产品会满足你的要求的。只要你的平板带网口就行了。
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430989.html
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
ilofenve
石家庄冀控电子科技有限公司18031369829
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 157 点
下载积分: 776 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-12-02
最后登录: 2024-03-11
查看ilofenve的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-18 13:35
MPI 可以啊,不会太慢的,上位机有以太网口吗?不行你就加一个以太网通讯模块,我这 可以给你报个价,需要的话联系我15510246234
danny518
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 181 点
下载积分: 678 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2015-01-01
查看danny518的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-23 22:39
D版的MPI电缆多得很,价格便宜量也足。400以内买不到找我买。
beichen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 979 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-06-21
最后登录: 2017-09-14
查看beichen的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-25 09:01
用个BCNet-S7MPI吧,走网线,容易穿管。
无锡市北辰自动化技术有限公司
BCNet-S7  技术交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘宝:http://shop113462796.taobao.com/