zhouliang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 285 点
下载积分: 419 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-10
最后登录: 2023-03-01
查看zhouliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-16 09:42
我第一次用S7-300,选的是313C-2DP的CPU,想和上位机通讯,距离大概5米以内,需要穿管,如果用编程口MPI通讯,传输速度又不高,买原装的编程线经销商要2600,用惯了三菱觉得这也太贵了。用DP通讯,电脑要买通讯卡,我选的是17寸工业平板不带PCI插槽,所以比较烦恼。各位有什么好的方法,传输速度高,成本又不是太贵,或者有什么好的替代的编程线推荐一下
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2950(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-17
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-16 13:37
你还可以看看这个帖子,这个产品会满足你的要求的。只要你的平板带网口就行了。
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430989.html
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。