三菱FX1N  PLC, 磁性开关灯亮(是二线磁性开关),但对应的PLC输入点X12灯不亮,无输入。短接COM和X12,输入指示灯也不亮,是怎么回事?设备在厂里是调试好的,运到客户那里做了6个产品,然后就出问题了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8166 个
工控威望: 10295 点
下载积分: 20929 分
在线时间: 2951(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-18
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-23 16:42
直接短接都不亮,可能是X12点坏了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。