 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;正常，灯是输出点Q，I 当然没灯的，光电输入光隔也是可换的，三菱是源输入NPN三极管，地址变量范围不是程序使用的范围，重新组态。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1590001.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaogan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2014 01:30:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意X12点损坏]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589794.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控子墨]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2014 06:23:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输入点坏了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589781.html]]></link>
 <author><![CDATA[台达520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2014 05:27:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[打开监视，开X12的状态。光电亮不一定是好的，X12监视不动作点坏。有这么纠结吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589681.html]]></link>
 <author><![CDATA[路在何方]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2014 15:13:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[磁感应击穿！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589667.html]]></link>
 <author><![CDATA[huierlang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2014 13:46:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[坏点了 ，更换点就行了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589621.html]]></link>
 <author><![CDATA[云淡风轻2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2014 11:04:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3.3k贴片电阻开路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589619.html]]></link>
 <author><![CDATA[tjzhmjj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2014 10:52:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接短接都不亮，可能是X12点坏了。100%确定]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589393.html]]></link>
 <author><![CDATA[smgbwgltd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2014 05:29:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼xjynzlp于2014-07-23 18:01发表的&nbsp;&nbsp;:
　　不管在有程序或没程序的情况下，短接ＣＯＭ和Ｘ＊，输入显示都会亮，除非显示发光管损坏了，如果发光管是好的，不亮那输入点一定坏了，判断的方法也很简单，你可以用编程软件监控或者拆开ＰＬＣ用万用表检查，我给你上传一个原理图你可以看看。记着我是 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589350.html]]></link>
 <author><![CDATA[cheng007297]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2014 00:15:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼king_king2于2014-07-23 19:08发表的&nbsp;&nbsp;:
楼上猛啊，直接接24v然后查看经隔离后的电路有没有电压信号！这个方法貌似是很有用，危在但是麻烦了吧。。。。还不如写一个简单的程序，并在电脑监视，然后短接com和X**。要是短接后电脑显示有输入，那X点便是好的，否则是坏的。若是好的，可以是磁环的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589348.html]]></link>
 <author><![CDATA[cheng007297]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2014 00:14:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[com如接- 换接+试试看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589321.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuliu100]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2014 21:07:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[x21估计坏掉了，换个点吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589313.html]]></link>
 <author><![CDATA[yaofj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2014 16:22:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[简单问题复杂化了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589236.html]]></link>
 <author><![CDATA[f118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2014 11:44:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个点用下吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589110.html]]></link>
 <author><![CDATA[咯啵白菜]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2014 04:08:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有一种可能，是不是电线有问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589091.html]]></link>
 <author><![CDATA[yamqq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2014 03:28:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按6楼的去检查]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589052.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈大围]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2014 01:34:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[点坏了也不要紧，加个开关共用下别的点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1589045.html]]></link>
 <author><![CDATA[理论初学者]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2014 00:43:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼king_king2于2014-07-23 19:08发表的&nbsp;&nbsp;:
楼上猛啊，直接接24v然后查看经隔离后的电路有没有电压信号！这个方法貌似是很有用，危在但是麻烦了吧。。。。还不如写一个简单的程序，并在电脑监视，然后短接com和X**。要是短接后电脑显示有输入，那X点便是好的，否则是坏的。若是好的，可以是磁环的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1588942.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiaogeishui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2014 13:19:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输入点损坏 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1588915.html]]></link>
 <author><![CDATA[chou2003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2014 11:16:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6楼7楼说得都有道理。。。不过6楼很装]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1588913.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenshiji618]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2014 10:58:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[ld&nbsp;&nbsp;X12
or X0
out y0
试试亮不亮就知道了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1588909.html]]></link>
 <author><![CDATA[doc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2014 09:59:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输入点损坏]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1588844.html]]></link>
 <author><![CDATA[taotaoba]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2014 04:52:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[短接COM和其他输入点试试，能亮说明点坏了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1588673.html]]></link>
 <author><![CDATA[zz2679493]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2014 13:41:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[X12已损坏！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1588662.html]]></link>
 <author><![CDATA[sylgq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2014 13:16:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[点坏了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1588627.html]]></link>
 <author><![CDATA[htlonglong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2014 12:21:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上猛啊，直接接24v然后查看经隔离后的电路有没有电压信号！这个方法貌似是很有用，危在但是麻烦了吧。。。。还不如写一个简单的程序，并在电脑监视，然后短接com和X**。要是短接后电脑显示有输入，那X点便是好的，否则是坏的。若是好的，可以是磁环的驱动能力不足（可以加上/下拉电阻解决吧），或是线路存在问题！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1588619.html]]></link>
 <author><![CDATA[king_king2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2014 11:08:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[　　不管在有程序或没程序的情况下，短接ＣＯＭ和Ｘ＊，输入显示都会亮，除非显示发光管损坏了，如果发光管是好的，不亮那输入点一定坏了，判断的方法也很简单，你可以用编程软件监控或者拆开ＰＬＣ用万用表检查，我给你上传一个原理图你可以看看。记着我是新疆的工控工程师，下面有我的联系方式。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1588611.html]]></link>
 <author><![CDATA[xjynzlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2014 10:01:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[买到山寨的PLC了吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1588600.html]]></link>
 <author><![CDATA[seallyzoom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2014 09:04:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4楼&nbsp;&nbsp;发表于: 4分钟前 只看该作者 | 小 中 大&nbsp;&nbsp; 

直接短接都不亮，可能是X12点坏了。 [s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1588595.html]]></link>
 <author><![CDATA[sz518104]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2014 08:47:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接短接都不亮，可能是X12点坏了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1461496#1588590.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2014 08:42:45 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>