wjh732
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 140 点
下载积分: 729 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2013-03-23
最后登录: 2023-12-05
查看wjh732的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-23 11:30
三菱FX1N  PLC, 磁性开关灯亮(是二线磁性开关),但对应的PLC输入点X12灯不亮,无输入。短接COM和X12,输入指示灯也不亮,是怎么回事?设备在厂里是调试好的,运到客户那里做了6个产品,然后就出问题了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新编辑 ]
king_king2
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 218 点
下载积分: 575 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2014-03-29
最后登录: 2024-05-17
查看king_king2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-23 19:08
楼上猛啊,直接接24v然后查看经隔离后的电路有没有电压信号!这个方法貌似是很有用,危在但是麻烦了吧。。。。还不如写一个简单的程序,并在电脑监视,然后短接com和X**。要是短接后电脑显示有输入,那X点便是好的,否则是坏的。若是好的,可以是磁环的驱动能力不足(可以加上/下拉电阻解决吧),或是线路存在问题!