y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 378 点
下载积分: 8290 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-01-06
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-02 18:46
图片:
    
   11KW 21A   1P南海九州风机  星三角降压启动采用(220V交流接触器2510 3个,  八脚时间继电器220V 10S 一个,这些普通的元器件可以吗?一般星启动多少S再转换三角启动?)

     控制线路 采用如图b所示:
zmh741258
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 36158 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2012-05-07
最后登录: 2018-08-14
查看zmh741258的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-03 19:53
启动的时候挂一只钳形电流表,电流开始变小的时间就是启动时间。