 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[关于星三角接法的讨论可以看看此贴，
[url]http://www.wangd.com/posts/list/1716271.page[/url]

首先，当电机起动时需要何种保护呢？需要过载保护还是需要短路保护？显然，它需要短路保护而不需要过载保护。 电动机线路的短路保护是由断路器来负责的，而过载保护则是由热继电器来负责的。 将热继电器放在角接回路中才是 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459897#1583042.html]]></link>
 <author><![CDATA[drw_08]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2014 03:24:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们用的一般设15s,带的是鼓风机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459897#1582937.html]]></link>
 <author><![CDATA[pengzhenyu13]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2014 16:24:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[11KW电机接触器选2510加1810加1210最经济
三角形工作时主接触器流过的电流为额定电流
角接触器流过的电流为额定电流的1/√3
星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3

T=4+2X√p，就是4加2乘根号电动机的功率
时间我一般5秒，时间长浪费 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459897#1582904.html]]></link>
 <author><![CDATA[jixianghu123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2014 13:37:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[启动的时候挂一只钳形电流表，电流开始变小的时间就是启动时间。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459897#1582879.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmh741258]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2014 11:53:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2个星-三角启动的区别是一个是手动转换，另一个是自动（定时器）转换。
星-三角转换的时间，你可以根据实际电机星形启动过程所需要的实际时间来确实。
比如电机是重载启动时间可能需要长一些，如果电机是轻载2-3秒完全启动完毕了（星形）就没有必要等待比较长的时间再转换。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459897#1582816.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2014 05:59:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星——三角降压启动的电路图，一般与电气基础知识相关的书籍或是网上多得是，控制方式五花八门，这里不多评述。主要保证KM2与KM3有必要的联锁，不同时吸和即可。在电动机全压运行后，时间继电器最好在不带电状态。根据负载情况一般时间继电器设定在5至10秒；如果不太考虑成本的话，建议FU1和FU2选用小型断路器，如果KM1和 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459897#1582749.html]]></link>
 <author><![CDATA[lnsyzbw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2014 01:34:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[元器件选型偏大，并且线路有问题！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459897#1582730.html]]></link>
 <author><![CDATA[19840803]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2014 00:38:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼liuhuaxing于2014-07-02 22:11发表的&nbsp;&nbsp;:

你应当加一个“没”
[/quote]
a和b控制线“没”路都有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459897#1582703.html]]></link>
 <author><![CDATA[戆狮]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2014 15:44:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星三角启动要看你电机带的是什么？一般都要15秒以上]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459897#1582698.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzibin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2014 14:55:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼chou2003于2014-07-02 20:37发表的&nbsp;&nbsp;:
a和b控制线路都有问题。
[/quote]
你应当加一个“没”]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459897#1582682.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2014 14:11:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[a和b控制线路都有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459897#1582646.html]]></link>
 <author><![CDATA[chou2003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2014 12:37:18 +0000]]></pubdate>
</item>