• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
tiansan80700
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2011-06-03
最后登录: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-15 21:44
各位前辈,高手:三菱FX3U+FX2N-4AD-TC测水温,用水杯盛冷水(18度),热水(60度)来测量,读取它的平均数(采样次数:10),读数完全正确,基本上没有跳动现象。把热电偶装到管道上,打开水泵来测量冷水(18度),读取它的平均数(采样次数:10到100都试过),测出的水温竟然到达40-60度,并且不停波动。试了几天了,毫无头绪。刚开始,怀疑变频器干涉,但是把热电偶放到盛冷水的水杯中,启动变频器,读数完全正确,不波动。也接了地线,始终不能解决问题,各位有何高招。谢谢指教。
498219476
我住隔壁我姓王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2845 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2014-03-17
最后登录: 2024-04-24
查看498219476的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-15 23:14
你加咯线损没有呀???
yangxuelei19
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 281 点
下载积分: 6187 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2012-02-29
最后登录: 2023-10-14
查看yangxuelei19的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-15 23:16
给变频器输入端加EMC滤波器,在PLC供电端加滤波器,把4AD模块的4个接地端和PLC的接地端都接在一起,然后观察有无波动,如果有,再把地线分开或者不要接,再试试,你在程序里写滤波的程序看看,热电偶的外层屏蔽金属网接地线。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1800 分
在线时间: 993(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-02-18
查看wu32u2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-16 11:01
管道是否是金属的,管道是否接地,之前做过一台设备也遇到过类似的情况,只不过我用的是压力传感器,压力传感器安装孔为金属并带电导致。
成功的路上需要帮助
爱海涛涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2022-04-14
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-16 19:03
请使用FX2N-4AD-pt,探头用3线pt100,保证么有问题
tiansan80700
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2011-06-03
最后登录: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-16 21:16
谢谢各位指导,现把情况再说说。热电偶到4AD-TC的线长不到40CM,因为是测量阀门去混合冷热水的灵敏度,因此要求探头大小最好只有针头那么大,并且反应灵敏。采用滤波的方法也尝试过,效果不理想。如18度的冷水,测量时,竟然在30-50度波动,在30度左右呆一二分钟,又转到50度左右呆上一二分钟。考滤到灵敏度,也不好过分滤波。不明白为什么机台开起来,用热电偶测水杯内的水没问题,却不能测管道水。望各位再帮我想想。玩不转啦。
[ 此帖被tiansan80700在2014-06-16 21:21重新编辑 ]
qw58663289
努力吧
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 2613 点
下载积分: 9960 分
在线时间: 432(小时)
注册时间: 2010-09-24
最后登录: 2024-04-27
查看qw58663289的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-16 22:13
我以前也遇到这样的现象,把4AD-TC的四个SLD和接地线连起来,再接地线就好了。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1800 分
在线时间: 993(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-02-18
查看wu32u2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-17 08:46
管道是否有感应电。。。
成功的路上需要帮助
szfjh189
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 294 点
下载积分: 3572 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2014-05-05
最后登录: 2014-12-28
查看szfjh189的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-18 22:55
与前辈们一起学习了
jiaogeishui
我是杨利勇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-03-29
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-19 19:50
管道肯定没接地,漏电所致
学无止境
xadzka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 939 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-10-05
最后登录: 2017-02-15
查看xadzka的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-20 07:15
实在不行就上温度变送器啊,模块用2线制测量电流的那种。再不行就放大招上隔离器啊。
大型工厂年代长一点的,维修电工经常乱拉线到后来零地不分了,这种干扰是家常便饭。
wtgosa
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 288 点
下载积分: 6263 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2010-01-25
最后登录: 2024-04-02
查看wtgosa的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-06-20 14:57
问题解决没有,关注中。。。。。。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go