tiansan80700
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2011-06-03
最后登录: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-15 21:44
各位前辈,高手:三菱FX3U+FX2N-4AD-TC测水温,用水杯盛冷水(18度),热水(60度)来测量,读取它的平均数(采样次数:10),读数完全正确,基本上没有跳动现象。把热电偶装到管道上,打开水泵来测量冷水(18度),读取它的平均数(采样次数:10到100都试过),测出的水温竟然到达40-60度,并且不停波动。试了几天了,毫无头绪。刚开始,怀疑变频器干涉,但是把热电偶放到盛冷水的水杯中,启动变频器,读数完全正确,不波动。也接了地线,始终不能解决问题,各位有何高招。谢谢指教。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-05-04
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-16 11:01
管道是否是金属的,管道是否接地,之前做过一台设备也遇到过类似的情况,只不过我用的是压力传感器,压力传感器安装孔为金属并带电导致。
成功的路上需要帮助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-05-04
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-17 08:46
管道是否有感应电。。。
成功的路上需要帮助