• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
1938710891
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1311 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2013-08-25
最后登录: 2023-09-10
查看1938710891的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-04 13:49
请教论坛里的大神:400V电压对变频器是否过高?为什么变频器老是坏呢?
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 700 点
下载积分: 5244 分
在线时间: 396(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-04-30
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-04 13:54
变频器里有输入电源电压设置的,如果老坏多是变频器本身问题,不能持续承受400V或以上的电压
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
lnsyzbw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-04 14:58
一般变频器正常输入电压为AC380V至440V,400V属正常范围之内。
汪之生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2010-04-07
最后登录: 2023-10-10
查看汪之生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-04 15:02
坏了,是什么原因呢?
fslizj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 130 点
下载积分: 973 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2014-04-01
最后登录: 2014-05-29
查看fslizj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-04 15:23
400V电压是在正常范围内,不会是变频器老坏的原因。你看是否选型不对?
zimoli2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 128 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-04-24
最后登录: 2014-07-03
查看zimoli2008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-04 16:23
一是你所选变频器的牌子和型号,二是考虑是不是负载的原因。
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 734 点
下载积分: 9626 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-04-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-04 19:42
引用
引用第5楼zimoli2008于2014-05-04 16:23发表的  :
一是你所选变频器的牌子和型号,二是考虑是不是负载的原因。

三,变频器是如何个坏法?电源部分烧坏(无显示)?模块烧坏?
活到老学到老:还有 8  分没学到
凌云风
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 140 点
下载积分: 302 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2013-12-20
最后登录: 2024-04-22
查看凌云风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-04 20:20
是什么品牌!看看卫生什么样
1938710891
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1311 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2013-08-25
最后登录: 2023-09-10
查看1938710891的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-04 21:01
感谢大家的回复,说实在的卫生状况确实那个啥。。。。。   因为是再生皮革制作,灰尘不可避免。选型应该没有问题,各种坏都有,炸模块,无显示,也不是总坏一个地方的变频器,这里换个新的上去那里又不行了。我知道这个环境状况确实不尽人意,主要想看一下其他方面的影响。灰尘大木有办法啊。。。。。
对了,我们用的是紫日的
dujiefeng198
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 2397 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-11-05
最后登录: 2017-07-27
查看dujiefeng198的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-04 21:32
请确认下变频器功率,检测下负载侧最大电流,有可能电机绝缘降低,形成漏电。
工地电工
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 338 点
下载积分: 860 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2014-02-14
最后登录: 2024-05-04
查看工地电工的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-05-04 22:50
你最好检查一下输出侧的电机或电缆,这样一直烧变频多数是负载侧有短路或接地
风轻云淡平和心态
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-05-04 23:34
電子產品怕水氣 變頻器裝個盒子改善環境外來因素 現在的變頻器都可以接受380V~480VAC的 了解壞的原因改善才是王道
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go