<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看工作环境。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1572192.html]]></link>
 <author><![CDATA[axxxa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 May 2014 01:53:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[环境只要不是太潮湿；没有金属粉末；服装皮革粉尘等等对变频器没有什么大的影响；我厂56台三菱变频器几乎都在粉尘中运行；运行12年；就坏了一个；坏的那个也不是正常的坏；不小心进了水才坏的；估计你的原因和变频器质量有关系；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1572182.html]]></link>
 <author><![CDATA[1054550600]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 May 2014 01:20:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换环境，变频。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1572154.html]]></link>
 <author><![CDATA[l1huoeb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 May 2014 17:15:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[带的滚筒吗 可能是你的参数没设置对 重新看一下说明书]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1567903.html]]></link>
 <author><![CDATA[dongfu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 May 2014 14:01:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26] 紫日的变频器我也用过，质量非常差，你换个三菱的保证没有问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1567861.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱海涛涛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 May 2014 11:38:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你所使用的环境与变频器应用参数是否异常，再就是实时监测电压波动，变频器是否可靠接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1567789.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhao9615975]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 May 2014 06:22:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[排除选型与接地问题，7.5带5.5KW电机，接地也不可能，因为有时坏机头有时坏机尾，这麽多电机你说都接地，你让兄弟情何以堪？
谢大家回复，后面准备隔离变频器了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1567786.html]]></link>
 <author><![CDATA[1938710891]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 May 2014 06:00:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼swmfa123于2014-05-04 22:50发表的&nbsp;&nbsp;:
你最好检查一下输出侧的电机或电缆，这样一直烧变频多数是负载侧有短路或接地
[/quote]
大多数变频器都有自我保护功能，负载侧短路或接地变频器会自动停止工作，同时显示相应故障信息。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1566107.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoshenghua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 May 2014 11:02:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1566073.html]]></link>
 <author><![CDATA[johnlogic]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 May 2014 09:00:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[环境不好没关系，直接换一个好一点的品牌和型号，有小功率的不带散热风扇的，完全靠铝合金底板散热！这种用到纺织设备上反正没问题，你这个环境估计差不多！大功率的就加大变频器功率，试试！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1566066.html]]></link>
 <author><![CDATA[bodau]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 May 2014 08:06:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[坏的是那个部分呢？问题说的太笼统了！400V输入电压不跳动的话应该不会出问题的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1566044.html]]></link>
 <author><![CDATA[motuylc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 May 2014 07:15:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问的不清楚，不好回答，环境问题可能性比较大]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1566040.html]]></link>
 <author><![CDATA[waxapludnt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 May 2014 06:49:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是否受潮了，腐蚀了内部元件]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1566019.html]]></link>
 <author><![CDATA[xionglantian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 May 2014 05:54:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[400V
对于380V变频器正常使用，变频器的能承受460V电压长期使用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565927.html]]></link>
 <author><![CDATA[素还真]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 May 2014 01:04:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[高了半天原因还是不明确]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565885.html]]></link>
 <author><![CDATA[ling.zhao35]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 May 2014 17:13:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[环境因素不解决 变频器会一直换下去。

无论什么品牌高价变频器，只是时间问题。 灰尘势必会影响通风散热，加速电容老化，风扇也容易卡死，再加上湿气容易发生短路 各种稀奇古怪问题 砸模块迟早问题。

安装在大密闭柜子里，进风出风口安装防尘海绵。
要不就是每周检修一遍，拆开变频器清理风道，对柜子除尘]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565775.html]]></link>
 <author><![CDATA[有效果]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 May 2014 09:54:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[紫日变频没听说过，你可以试试汇川的价格是贵些，但质量还是国产里比较好的。可以把变频器安装在配电室]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565586.html]]></link>
 <author><![CDATA[yb982926]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 May 2014 00:50:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[环境差，应注意防暴问题。要将变频器放在远离车间的外边车间配电室，一则安全，二则变频器寿命长。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565574.html]]></link>
 <author><![CDATA[alhg2012]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 May 2014 23:53:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能周围有高频机在工作，检查一下看看是电源污染？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565560.html]]></link>
 <author><![CDATA[cad699]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 May 2014 23:12:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[電子產品怕水氣 變頻器裝個盒子改善環境外來因素 現在的變頻器都可以接受380V~480VAC的 了解壞的原因改善才是王道]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565550.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 May 2014 15:34:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你最好检查一下输出侧的电机或电缆，这样一直烧变频多数是负载侧有短路或接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565541.html]]></link>
 <author><![CDATA[账号闲置了]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 May 2014 14:50:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请确认下变频器功率，检测下负载侧最大电流，有可能电机绝缘降低，形成漏电。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565505.html]]></link>
 <author><![CDATA[dujiefeng198]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 May 2014 13:32:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢大家的回复，说实在的卫生状况确实那个啥。。。。。&nbsp;&nbsp; 因为是再生皮革制作，灰尘不可避免。选型应该没有问题，各种坏都有，炸模块，无显示，也不是总坏一个地方的变频器，这里换个新的上去那里又不行了。我知道这个环境状况确实不尽人意，主要想看一下其他方面的影响。灰尘大木有办法啊。。。。。
对了，我 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565495.html]]></link>
 <author><![CDATA[1938710891]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 May 2014 13:01:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是什么品牌！看看卫生什么样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565480.html]]></link>
 <author><![CDATA[凌云风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 May 2014 12:20:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼zimoli2008于2014-05-04 16:23发表的&nbsp;&nbsp;:
一是你所选变频器的牌子和型号，二是考虑是不是负载的原因。
[/quote]
三，变频器是如何个坏法？电源部分烧坏（无显示）？模块烧坏？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565465.html]]></link>
 <author><![CDATA[meipingboy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 May 2014 11:42:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一是你所选变频器的牌子和型号，二是考虑是不是负载的原因。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565410.html]]></link>
 <author><![CDATA[zimoli2008]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 May 2014 08:23:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[400V电压是在正常范围内，不会是变频器老坏的原因。你看是否选型不对？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565379.html]]></link>
 <author><![CDATA[fslizj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 May 2014 07:23:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[坏了，是什么原因呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565364.html]]></link>
 <author><![CDATA[汪之生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 May 2014 07:02:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般变频器正常输入电压为AC380V至440V，400V属正常范围之内。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565362.html]]></link>
 <author><![CDATA[lnsyzbw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 May 2014 06:58:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器里有输入电源电压设置的，如果老坏多是变频器本身问题，不能持续承受400V或以上的电压]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1455084#1565346.html]]></link>
 <author><![CDATA[seallyzoom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 May 2014 05:54:58 +0000]]></pubdate>
</item>