  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1800 分
在线时间: 993(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-02-18
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-18 16:53
现在公司内有120多台加热设备使用交流接触器的通断来闭环控制电热丝加热控温,有人提议将接触器全部更换为固态继电器,我想知道交流接触器产生的反电动势对电热丝的不利影响是否很大,改为固态继电器是否能改善感性负载的反电动势,效果大不大,是否值得更换?先在这谢谢啦。
成功的路上需要帮助
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4898 点
下载积分: 7346 分
在线时间: 2552(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-05-02
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-18 17:29
电热丝加热是纯电阻负载,断开时不会产生反电势。
如果对接触器通断产生的“啪啪”声不满,到可以考虑用无声的固态继电器代替。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2) 真诚感谢!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8164 个
    工控威望: 10293 点
    下载积分: 20925 分
    在线时间: 2946(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-05-02
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-04-18 18:27
    更换,只是对延长接触器的使用寿命有改善,但固态继电器的价格也远远高于普通的交流接触器。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2) 真诚感谢!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    weichangye
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 226 个
    工控威望: 365 点
    下载积分: 3006 分
    在线时间: 314(小时)
    注册时间: 2011-01-18
    最后登录: 2024-04-18
    查看weichangye的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-04-18 19:37
    优点:1采用固态继电器再配上带PID功能的温控器可以提高温度的精度,在1℃以内。2无机械声音。
    缺点:1负载短路后极易击穿。2:个别品牌还爱起火。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2) 真诚感谢!
    mmxx111
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 376 个
    工控威望: 485 点
    下载积分: 1204 分
    在线时间: 444(小时)
    注册时间: 2012-10-11
    最后登录: 2024-04-30
    查看mmxx111的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-04-18 20:05
    朋友改用固态继电器无触点火花,可以PID控制精度更高。使目前加热系统不错选择。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2)
    feng-xing
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 4364 分
    在线时间: 56(小时)
    注册时间: 2012-07-09
    最后登录: 2020-02-18
    查看feng-xing的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-04-18 20:41
    固态继电器,如果散热不好,就会经常击穿。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2) 真诚感谢!
    a271156864
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 664 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22438 分
    在线时间: 680(小时)
    注册时间: 2008-04-28
    最后登录: 2019-12-16
    查看a271156864的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-04-18 21:19
    楼主是否考虑 节能?
    lshangxue_
    希望朋友们和我交流。QQ:316666239
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 3248 点
    下载积分: 12407 分
    在线时间: 128(小时)
    注册时间: 2012-10-21
    最后登录: 2024-02-23
    查看lshangxue_的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-04-18 21:22
    就目前的加热设备来讲,选用固态继电器配PID控制是首选。效果不是一般的好,你可以改一台设备用一用就知道了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2) 真诚感谢!
    qinchenglim
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1213 个
    工控威望: 1313 点
    下载积分: 3923 分
    在线时间: 738(小时)
    注册时间: 2009-06-09
    最后登录: 2024-04-25
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-04-19 07:46
    主要看你老板舍得花钱吗?如果舍得花钱用质量好的SSR是要比接触器好。
    如果你用质量差的,说不定会把你搞的团团转。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2) 真诚感谢!
    二手工控电器
    且行且珍惜
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 2780 个
    工控威望: 4406 点
    下载积分: 206364 分
    在线时间: 3112(小时)
    注册时间: 2008-02-22
    最后登录: 2024-05-02
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-04-19 08:10
    个人意见!!用固态比用接触器成本高!还有选用电流要比负载实际电流大2倍以上,再者就扇热片是必须的。以上纯属个人意见!!各位请勿拍砖!!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2) 真诚感谢!
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 507 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 5244 分
    在线时间: 396(小时)
    注册时间: 2010-07-23
    最后登录: 2024-04-30
    查看seallyzoom的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-04-19 09:28
    固态固然好,但选牌子与散热很重要,考虑成本就用接触器,施耐德的不错,不要用正泰,我有经历,正泰的能用三个月,施耐德的三年都没坏
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2) 真诚感谢!
  • 工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
    huguang0218
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 1(小时)
    注册时间: 2014-03-13
    最后登录: 2014-05-07
    查看huguang0218的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-04-21 11:11
    没有必要!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go