wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-05-04
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-18 16:53
现在公司内有120多台加热设备使用交流接触器的通断来闭环控制电热丝加热控温,有人提议将接触器全部更换为固态继电器,我想知道交流接触器产生的反电动势对电热丝的不利影响是否很大,改为固态继电器是否能改善感性负载的反电动势,效果大不大,是否值得更换?先在这谢谢啦。
成功的路上需要帮助
mmxx111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1204 分
在线时间: 446(小时)
注册时间: 2012-10-11
最后登录: 2024-05-17
查看mmxx111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-18 20:05
朋友改用固态继电器无触点火花,可以PID控制精度更高。使目前加热系统不错选择。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2)