• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-24 22:31



刚开始时送电是这样的状态。





按下面板的Hand on 出现这个画面。





然后打算恢复出厂设置,查到了一个这个资料,按照操作后,出现了故障代码A68




    

这是故障代码A68



大家看我想面板操作,让变频器启动,拖动电机,网上下载的都是英文手册,面板里也是英文菜单,这一捣鼓,出来一个故障代码,复位不了,怎么回事,我怎么才能把它复位了,然后怎么设置才能面板启动变频器?

请大家指教。谢谢
xbc5620924
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 226 点
下载积分: 561 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-25 08:50
断电之后过个一分钟上电 按一下 RESET (故障复位)
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-25 09:01
试过复位不了啊,断电一晚上了,今天早上送电,按下 RESET (故障复位),还是不行
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-25 09:16
1.端子12和37短接后,按下Reset后,可以复位了,但是拆下这个线后,送电还是提示A68,这是怎么回事?之前没接这个短接线的时候,送电也不提示A68的。
2.故障复位了打算用面板启动一下变频器,现在也启动不了怎么回事?如何用面板启动变频器呢,按下Hand on,启动不了变频器现在。
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-25 09:20




现在的变频器是这个状态,12和37短接后,没有故障了。如何用面板启动变频器?
powerde
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 119 点
下载积分: 570 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2013-10-31
最后登录: 2013-12-25
查看powerde的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-25 10:18
质量不错
OGS全贴合
family
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 140 点
下载积分: 492 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2013-12-07
最后登录: 2024-05-16
查看family的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-25 10:27
0-01改成中文
看一下说明书有一个参数可以屏蔽27端子的
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-25 10:42
没有中文的选项,这个看了。从07直接跳到20,中文应该设定成10,但是没有10这个数值。
z061403
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2011-11-17
最后登录: 2022-12-31
查看z061403的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-25 12:30
报的是急停,急停短接线要联接
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 1134 点
下载积分: 2768 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-04-24
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-25 13:20
嗯,短接线已经连接上了,报警消除,如何让变频器面板启动起来?
小雨点
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 396 点
下载积分: 8272 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2013-11-13
最后登录: 2024-05-05
查看小雨点的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-12-25 14:41
从网上下载个中文说明书吧。
aaweihua
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2022-10-23
查看aaweihua的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-12-25 20:57
看外形像丹佛斯F300系列,若是要启用面板控制,需把参数0-40,0-41设置为1,丹佛斯变频器默认设置为远程控制(外部控制)状态。LCP控制面板有中文的,但需要另外定制
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go