K2600使能高速计数器。。。。。因为有输入脉冲的原因所以输入并联P1的输入点,作用是P1用来检测1S内是否有动作。,。。《机器运料比较慢,所以取1S用来检测空位》    T1工作说明空位了,空位就把数据传送比较,和复位高速计数器清零等等






用一个感应开关,充当开始和停止,还要检测数据。。。头都大了,求思路














                                    
[ 此帖被ufo6363在2013-10-22 18:10重新编辑 ]
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1603 个
工控威望: 1921 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 436(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-04-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-21 19:28
问题还没有说清楚,

看你的说明,就要用到上升沿指令,计数器 移位指令
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
ufo6363
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 513 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6559 分
在线时间: 1384(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-04-26
查看ufo6363的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-22 09:10
现在的问题是怎么样才能知道检测结束和开始
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-22 09:45
时间不一样啊,有两个可能,假设5个工件的间距小于1秒,5个与5个间的时间大于1秒,通过时间判断。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 932 个
工控威望: 3011 点
下载积分: 3249 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-05-12
查看静芳的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-22 09:58
晕,不是有比较长的间隙么?
ufo6363
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 513 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6559 分
在线时间: 1384(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-04-26
查看ufo6363的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-22 10:01
我想到了,现在可以检测到空位了,靠时间来判断
ypy1001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 170 点
下载积分: 400 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2012-07-19
最后登录: 2023-03-18
查看ypy1001的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-22 10:04
有点麻烦,不如自己掏钱买多个感应器
luo76
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1535 个
工控威望: 1599 点
下载积分: 108849 分
在线时间: 613(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-05-14
查看luo76的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-10-22 10:10
开始和停止的脉冲用来作计数器的计数和身计数复位
如果用变频控制额定速度的话,计算出两个脉冲之间的时间,就能算出产品之间的距离数据
这个思路行不行呢
ufo6363
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 513 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6559 分
在线时间: 1384(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-04-26
查看ufo6363的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-22 12:21
这个不是钱的问题,安装空间有限,我选的还是光千头,M3的,被检测的物体太小
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-22 13:02
光就你给出的图片说明,如果这个传送带速度比较恒定,则可以采用你自己的那套思路。就是采用检测开关的下降沿开始计时,当时间大于一定值则判断为检测结束。
至于检测个数这个倒简单了,结束采用你这个下降沿+1的指令(INC)。
lvhonjun
lvhonjun
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2900 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2024-04-26
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-22 13:59
传送要用伺服或步进才做得出,用变频的话,空格那里算得出来,也不够准确
noleo_1024
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 149 点
下载积分: 749 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2013-04-19
最后登录: 2024-04-13
查看noleo_1024的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-10-22 16:18
这个有点意思
有点像从COM口那里接收数据的时候通过定时器来判定一串数据的起始位和结束位一样,如果套用那个思路,要满足几个条件:
1计时工件的间隔要一致的
2.一串工件的数量也要是一样的
3.两串工件之间至少要两个工件的距离的间隔
    你问题上说明的条件不是很明确,就先不讲那么多了,后面大家细细探讨探讨~!
  • «